99问答网
所有问题
当前搜索:
引风机入口挡板失风
引风机
静叶
挡板
开关不到位如何配合机务处理
答:
引风机静叶挡板开关不到位可以将引风机静叶切“手动”调整配合机务处理
。将引风机静叶切“手动”调整,防止调节装置卡涩而引起风机出力不均引起失速,发现引风机静叶发生卡涩时,应及时稳定负荷和风量、炉膛负压,然后通知设备部处理。
换热器漏风会影响鼓风效果吗
答:
预热器漏风的现象为:(1)预热器后的过量空气系数超过正常标准
。(2)送风机电流增加,预热器出入口风压降低。(3)引风机电流增加,因为引风机负荷增加。(4)漏风严重时,送风机入口挡板全开,风量仍不足,锅炉达不到额定负荷。(5)大量冷空气漏入烟气,使排烟温度下降。空预器漏风控制系统(LCS)一...
供料器反风怎么办
答:
1、认真检查各挡板门开度反馈是否正常
。2、检查引风机变频启动系统设定是否正常,检查鼓风机联轴器是否断裂,导致鼓风机风叶不转。
增压
风机
失速时的故障处理方法有哪些?
答:
风机入口静叶挡板开度不到位
。入口的行程范围可分别调至—75°(关闭)和+30°(全开),如果进口流量太小,风机产生旋转失速,会产生出力下降过快或振动突然加剧,停机检查静叶装置,铰接组件,连杆无松动现象,并校正叶片的角度及外部开度指示器与实际叶片开度的一致性,并做全开,全关试验,所有挡板...
引风机入口挡板
开不大的后果
答:
引风机入口挡板
开不大会降低气体流量,影响炉膛燃烧,造成锅炉效率下降。
中央空调
失风
故障原因
答:
1.空气滤网堵塞:中央空调的空气滤网需要经常清洗更换,如果长时间不清洗,会造成滤网堵塞,空气无法顺畅地流通,导致空调
失风
。2.
风机
故障:中央空调的风机是空气循环的关键部件,如果出现故障或损坏,空调就会失风。风机故障的原因可能是负载过重、轴承损坏或电机故障等。3.冷媒泄漏:中央空调的制冷系统...
引风机入口挡板
怎样固定上下活动
答:
1、首先是要先抬起
引风机
或卸下
入口挡板
的防尘罩,用螺丝刀松开入口挡板上的两个螺丝。2、其次稍稍向后拉动一下入口挡板,将进气口管道按刻度调整到要求的角度,或者将入口挡板前推。3、最后使入口挡板锁定在45度角处,即可固定上下活动。
我的
引风机
现在风力不够是什么原因
答:
是风量不够还是全压不够,都可以现场测一下,风压不够的话,查一下烟道及各设备阻力,看
风机
额定全压是否够用,风量不够的话,检查一下
进口挡板
是否开到位,叶轮是否磨损或粘灰。
锅炉
引风机
没有风量,锅炉,炉膛形不成负压,怎么回事?
答:
可能有一下原因:1、电流表有问题 2、烟室有堵塞 3、烟道有堵塞 4、除尘有堵塞 5、炉膛里有结焦堵塞出烟口 解决办法:总的来说,得从
进口
到出口一步一步查,既然是锅炉
引风机
出力不足 ,说白了就是锅炉引风量不足 ,这种情况下容易烧正压,如果经常烧炉,用手都可以感觉出来,但需要的是负压。
锅炉| 技术问答
答:
若引、送风机的入口导向
挡板
和锅炉不严密时,冷空气漏入经炉膛和
引风机入口
导向挡板不严密处进入烟囱,牌入大气。如从送风机和锅炉各处漏入的空气较多,有可能维持引、送风机缓慢旋转。 随着停炉时间的延长,炉膛和烟囱的温度逐渐降低,抽力逐渐减小,漏入的冷风随之减少,当不足以克服风机叶轮旋转产生的阻力时风机停止...