99问答网
所有问题
当前搜索:
差压液位计为什么要负迁移
双法兰
差压
式
液位计为什么要负迁移
答:
双法兰差压式液位计要负迁移原因如下:
1、双法兰毛细管内充的是硅油。2、为了使变送器输出为0点,就要对变送器进行迁移
。3、负压测硅油会产了生一个压差。
液位
测量时,
什么
情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下
负迁
答:
差压变送器(差压液位计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行量程迁移.
液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
...如果用
差压
变送器测量
液位
时,要不
要迁移
?迁移量如何考试考_百度知 ...
答:
这种液位测量时,具有“负迁移”现象,
为了使H=0时,p=0,该差压变送器测液位时需要零点迁移
,迁移量为(h2h1) g
差压
式
液位计
进行负向
迁移
后其量程
答:
差压式液位计进行负向迁移后,其量程将相应地增加,以适应更低或更高的液位测量需求
。具体而言,如果原来量程为H,正向迁移后量程变为H+ΔH,其中ΔH为差压值变化量。这样,差压式液位计能够更好地适应不同场合的液位测量需求,提高测量精度和稳定性。
为什么
双法兰
液位计
的迁移量与变送器安装高度无关,而且总是
负迁移
?
答:
迁移量等于正压侧引压管液柱对变送器的压力减去负压侧引压管液柱对变送器的压力。
由于负压侧的取压口通常高于变送器所以迁移总是负的
。对于双法兰来说由于是引压管密闭的(毛细管),所以当变送器高于取压法兰时,引压管的液柱压力可以是负的,两根毛细管液柱压力相互抵消后正好排除变送器安装高度...
测
液位计为什么
加隔离罐?加隔离罐或采用法兰式测
压差为什么要迁移
答:
其作用是,消除主罐内
液位
波动对测量的影响,比如说搅拌时,或进料时的扰动;法兰式
差压
几乎都是带导压管或毛细管,管内有填充液,填充液会对传感器产生一个δ压力,安装的高度差不一样的话,这个δ压力也是不一样的,为了消除这个压力对输出的影响,就需要在安装后做一个
迁移
。
液位计
上下端
压差需要
平衡吗?如果没有平衡阀会怎么样?
答:
1、不需要平衡。因为
液位差压
变送器本身
需要负迁移
,平衡后的差压0值没意义。2、可以没有平衡阀。因为此时的三阀组(一般平衡阀组合在三阀组中)仅起到切断的作用,方便于设备运行过程中的在线拆装和维护,可以用两个切断阀替代 平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种...
单法兰
液位计为什么要负迁移
答:
单法兰
液位
变送器必须带
负迁移
,否则在测量密闭带压容器液位时气相管带液就无法正常测量。
差压
式
液位计迁移
的是
什么
答:
正常情况下,
差压
变送器一般不需要进行迁移处理。但在实际应用过程中,由于要考虑维护、安装等环节,便于使用过程中的操作,就会导致取压点与仪表之间存在水平差异。因此,为了差压变送器测量准确,那么就要进行迁移处理。差压变送器的零点迁移一般分为三类,一类是正迁移、一类是
负迁移
、一类是无迁移。这里...
差压液位计
的
迁移
量怎么算
答:
使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。又如:
差压
变送器测量
液位
时,如果负压侧引压管有液柱,始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值减液柱值 ,这时对变送器进行
负迁移
,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。2非智能的要 调变送器线路板的 电位器 ...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
差压式液位计正负迁移
液位负迁移是什么意思
液位计需要正迁移实例
双法兰液位计为什么要负迁移
双法兰液位计为何要迁移
差压变送器液位计为什么要迁移
取压管差压液位计迁移
引压管差压液位计如何正迁移
差压液位计迁移量计算