99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器平衡阀怎么调整
平衡阀
的正确
调节
方法
答:
平衡阀的正确调节方法:确定调节支线、调整平衡阀、观察指针偏移、重复调整
。1、确定调节支线:在多个支线中,选择水力失调度最大的支线作为调节支线。水力失调度是指实际流量与理论流量之间的差异。2、调整平衡阀:根据实际需求,
通过调整平衡阀的开度,来改变流量分配
。平衡阀的开启程度与失调度成反比关系。
差压变送器如何
校准
答:
对差压变送器进行校准时,
先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空
,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、...
锅炉
压差变送器
首次使用
怎样调整
,双室
平衡器
注入多少水才行,多谢了_百...
答:
双室平衡容器调试方法:1)系统没有工作时(锅炉汽包液位为零):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀
,同时打开双室平衡容器的汽液相阀门.此时输出应该为20MA,及满量程.现场将输出调至4MA,及将零点做100%量程负迁移.2)系统工作时(锅炉汽有液位):在确保正负压室充满冷凝水的前提下...
如何
校正压力
变送器
答:
一.压力变送器准备工作 负压室则保持旋松状态
,咱们知道无论什么型号的差压变送器,日后用低价的探讨来接替接正压室的排气、排液阀或旋塞;通电预热后初步校准。其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;封闭平衡阀门,先把三阀组的正、负阀门关闭,使其通大气。日后旋松排气、排液阀或旋塞放空,翻开...
为什么
差压变送器
三阀组的
平衡阀
标准
答:
差压变送器
主要投运过程如下:关闭二次阀——打开一次阀——打开排污阀进行管道冲洗——关闭排污阀——打开三阀组上的
平衡阀
,关闭三阀组上的正腔阀和负腔阀——打开正负腔二次阀——开启三阀组上正腔阀,打开变送器正负腔排污螺钉进行排污排气——关闭排污螺钉,打开三阀组上负腔阀——关闭平衡阀...
变送器阀
组
是如何
操作的?
答:
起动顺序:先打开中间的
平衡阀
,分别再打开左右两边的高、低压阀,最后关闭中间的平衡阀。停运顺序:先打开中间的平衡阀,分别关闭左右两边的高、低压阀。三阀组是由三个互相沟通的三个阀组成,可分为左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。三阀组与差
变送器
配套使用,作用是将正、负压测量室与...
罗斯蒙特
差压变送器
,安装在过滤器两端,在投用时,打开
平衡阀
压力读数几乎...
答:
你的取样口应该还有一个阀门吧,可以先关闭
平衡阀
,关闭一个取样口的阀门打开另一个取样口的阀门,这时应该有个读数,正值或者负值,然后你再把刚才关闭的取样口阀门打开,另一个关闭,现在
变送器
应该有个读数,和刚才的一致,但是正负相反。如果是这样,说明变送器没有问题,的确是管道内有压力。(再...
三
阀
组原理及结构特点是什么?三阀组阀体型号表示方法及选择
答:
三阀组由阀体、二个截止阀及一个
平衡阀
组成。
差压变送器
零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可 对变送器进行零点校验。三阀组可配接:3051、3095、1151、EJA、FX-2、FCX-A/C及霍尼韦尔ST3000系列等变送器.三阀组阀体型号表示方法:F 阀组 3 三阀组 5 五阀组 N 1/2NPT ...
差压变送器
需要调零点,三
阀
组的正确操作顺序
怎样
啊拜托了各位 谢谢...
答:
只要记住,任何情况下不要使
差压变送器
的膜盒单向受压即可。因为是差压变送器所以膜盒实际测量的是微小的差压值,而单向受压,其压力会大大超出膜盒的承受力,造成膜盒损坏。 其顺序不重要,只要记住膜盒不受到压力的冲击即可。由使用到调零:关闭任一阀,开
平衡阀
,关另一阀。投运:开任一阀,关...
差压变送器
前的三
阀
组开启和关闭的顺序是
怎么样
操作?
答:
1、外部工艺条件、
变送器
以及各阀门检查确认;2、检查三阀组正负压阀关闭、
平衡阀
开启以后,打开头道阀,检查无泄漏,打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀,将变送器启用;3、从变送器丝堵检查介质情况,正常以后关闭丝堵;这样操作是确认工艺、仪表条件达到投用条件,启用三阀组避免损坏变送器。