99问答网
所有问题
当前搜索:
工地现场消防水怎么布置
施工现场布置
中,
消防
水源布置应满足哪些要求?
答:
②应设置可靠的取水设施,保证任何季节、任何水位都能取到消防用水
,如采取修建消防码头、自流井、修建消防车道回车场等措施,还需防冻、防洪。③在城市改、扩建时,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋,应采取相应的措施,如
铺设消防给水管道、修建消防水池等
。④应在取水设备的吸水管上加设滤...
施工现场
临时室外
消防
给水系统设置要求
答:
施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求。
环状布置给水管网宜布置成环状
。管径不小于DN100临时室外消防给水主干管的管径应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流速度计算确定,且不应小于DN100。消火栓布置室外消火栓沿在建工程、临时用房、
可燃材料堆场及其加工场均匀布置
,与在建工程、临时用房和...
施工现场
临时
消防
给水系统配置要求包括哪些?
答:
1
临时消防给水系统的水源可采用市政给水管网或天然水源
,采用天然水源时,应有可靠措施确保冰冻季节、枯水期最低水位时顺利取水。2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位,其有效容积不应小于18m3。3 施工现场临时消...
施工现场
临时
消防
用水规范
答:
1) 给水管网应布置成环状,当临时室外消防用水量不大于15L/s时,可布置成枝状
;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;3)
给水管网末端压力不应小于0.2MPa
;4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,
距离道路边线不应大于2m
,距拟建工程红线或临时建筑外边线不应...
问6:
消防水
系统
如何
配置?
答:
①给水管网宜
布置
成环状。②临时室外
消防
给水干管的管径应依据
施工现场
临时消防用水量与干管内水流计算速度计算确定,并且不应小于DN100mm。③室外消火栓应沿在建工程、临时用房与可燃材料堆场及其加工场所均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场所的外边线之间的距离不应小于5m。④消火栓...
消火栓给水系统的
布置
要求及用水量?
答:
1.
布置
要求 ①保证同层有两支水枪的充实水柱(即水枪射流中密实的、有足够力量扑灭火灾的那段水柱)同时到达室内任何部位。只有建筑高度不高于24m且体积不大于5000m3的库房,可采用一支水枪的充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但超过六层的民用建筑、超过四层的...
施工现场
临时用水管线是
如何布置
的,其中
消防
水管线是如何布置的,直径多 ...
答:
施工现场
临时用水管线管径根据人数和施工用水量确定,管道可以临时接和敷设。如果室外消火栓接在市政给水管上,可以与生活给水管合并。室外消火栓距墙不宜小于5米,室外消火栓这间间距不大于120米,水泵接合器离室外消火栓距离不大于40米。室外消火栓的保护半径为150米。
消防
用水和施工用
水如何
配置?
答:
建筑施工
和
消防
等场所的消防用水系统应是首先配置的,包括水源、消防水池、消防水泵等设施。2、生活用水:在建筑施工场所或其他需要居住或工作的场所,需要配置充足的生活用水,包括饮用水、洗浴用水、冲洗用水等。这需要考虑到人口数量、用水需求等因素,以确保人们的正常生活和工作。3、施工用水:在...
室内
消防水
设置规定
答:
如果是允许室内
消防水
设置成枝状管网的建筑,其建筑室内消火栓总数不超过10个。环状管网如果是环状管网的建筑,向地下室引出的立管为DN100,在每层接一个室内消火栓。消防给水管网室内消防给水管网可
布置
成枝状管网应同时满足:只有一栋建筑供水;建筑内只有一种水灭火系统供水;采用常高压消防给水系统;建筑的室外...
施工现场如何布置消防
给水管道?
答:
施工现场消防
给水管道应
布置
成环状,但在布置有困难或施工现场消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消防栓的数量不宜多于5个。施工现场消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地临时消防用水规范要求
消防水永临结合施工方案
工地消防用水和施工用水要求
施工现场临时消防水布置要求
工地消防用水
工地消防水源
施工现场楼层临时消防水
工地现场楼层消防箱布置