99问答网
所有问题
当前搜索:
工地临时消防用水规范要求
施工现场临时
室外
消防
给水系统设置
要求
答:
管径不小于DN100
临时室外消防给水主干管的管径应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流速度计算确定,且不应小于DN100。消火栓布置室外消火栓沿在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线距离
不应小于5.0m
。
消火栓的间距不应大于120m
。消火栓的...
施工现场临时消防用水量
答:
1 给水管网宜布置成环状
。2 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且
不应小于DNl00
。3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m。4 消火栓...
临时
建筑
消防用水量
怎么确定?
答:
1. 给水管网应布置成环状
。2. 临时室外消防给水干管的管径应根据临时消防用水量和干管内水流计算速度来确定,且
不应小于DN100
。3. 室外消火栓应均匀布置在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场周围,与这些设施的外边线距离不应小于5米。4.
消火栓之间的间距不应大于120米
。5. 消火栓的最大保护...
建筑
工地临时消防水规范
答:
法律分析:消火栓给水系统管径一千米的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接
。自动喷水灭火系统管径一千米未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径一千米的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。法律依据:《中华人民共和国消防法》第一条 为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产...
临时消防水
一般超过几层设置
答:
法律分析:
临时消防水
一般超过六层,即24米以上的建筑物就要设置。设置应小于100毫米,栓口直径应为 65 毫米,每层栓口不应少于两个,并保证 一支水枪充实水柱到达施工任何一点,栓口应在每层均匀布置,每层栓口处应设置水带和水枪。法律依据:《高层民用建筑消防安全管理规定》 第四条 高层民用建筑的...
建筑
工地临时消防
水管
要求
答:
法律依据:《全国民用建筑工程设计技术措施:给水排水(2009年版)》 五、建筑工地临时消防水管一般要求:1、 消火栓给水系统管径>100mm的镀锌钢管,
应采用法兰连接或沟槽连接
。自动喷水灭火系统管径>100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。2、...
...
临时用水
怎摸计算,水箱应该多少立方满足
消防要求
答:
消防用水
,可以采用引致
工地
内的自来水,增加一套消防用水加压泵即可,这样的话消防水箱就不用很大,一般采用满足18立方用水量的水箱即可。希望你能够帮到您。
工地临时
用水有
消防用水
,但是
规范
规定管径不小于100,但是现场提供的就是...
答:
消防干管直径不应该小于100mm,如果高度超过24m的建筑工程,应该安装
临时消防
竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作为施工
用水
管道。消防给水干管就是消防管道的主管道。根据
规范
12.3.19条 1.消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水
要求
处时,应设防水套管;2.消防给水管穿过建筑物承重...
临时消防
水管设置
规范
答:
1. 前言 在建筑
工地
等需要进行危险品储存或者易燃易爆等活动的地方,联合公共设施建设使用
临时消防
水管是非常必要的。正确使用和设置临时消防水管可以避免火灾事故发生,减少人员和财产损失,保障公共安全。本文将详细介绍临时消防水管的设置
规范
,以及注意事项。2. 临时消防水管的设置规范 2.1 选址 临时消防...
公路项目部
临时消防
水池一般多大
答:
公路项目部
临时消防
水池一般不小于100m?。根据查询相关资料信息,
工地
上
消防用
的水池相关的
规范要求
是:水池的有效容
水量
的面积不应该小于100m?,仅有消火栓系统不小于50m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工现场临时消防水规范
施工现场消防用水规定
建筑施工多高才设临时消防水
工地临时生活区消防规范
工地临时消火栓规范
施工现场临时消防水设置要求
施工消防水