99问答网
所有问题
当前搜索:
工地临电配电箱规范
工地临时
用
电配电箱规范
答:
法律分析:一
施工现场
按照TN-S接零保护系统使用;二严格按照
临时
用
电规范
使用;三用电方地区不一致,导致的要求也不一致;四
配电箱
满足一箱、一机、一闸、一漏,不能出现一个漏电保护器下接两个及以上插座,控制用电机械;五一二级设备应接地使用,三级设备固定建议接地;六配电箱电线多为三相五线制。...
临时
用
电配电箱
有哪些
规范
答:
1、配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、
开关箱
应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己...
工地临时
用电三级
开关箱
配置插座符合
规范
吗?
答:
具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。◎ 三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上 ■
开关箱
配置使用
规范
◎ 配电系统应设置总
配电箱
和分配电箱实行...
施工用电一级二级三级
配电箱规范
要求
答:
1、一级
配电箱
:安装在配电房,而且采用的是下进下出线,保证接触良好,而且内部要带计量的系统,比较适合于野外的工作,它的雷电通流量不能够低于60Ka,能将大量的电流分流到大地,承受雷击产生的大电流。2、二级配电箱:它也是分配电箱,因为能够负责一个供电的范围,采用的是内外门的设计,一般选用...
临时配电箱
使用
规范
有哪些
答:
1、
配电箱
、
开关箱
中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。2、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。3、配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上...
建筑
工地
楼层
临时
随层箱做法
答:
(一)
配电箱
(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《
施工现场临时
用电安全技术
规范
》JGJ46-2005的
标准
要求。(二)配电箱(柜)、
开关箱
安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/...
工地临时配电箱
(安全使用与管理指南)
答:
在安装
工地临时配电箱
时,应该遵循以下步骤:1.选择安装位置:应该选择平坦、干燥、通风良好的地方,远离易燃易爆物品和高温环境。2.接地:将配电箱的接地线连接到地线杆上,确保接地良好。3.连接电源:将电源线接入配电箱的进线口,确保电源线连接牢固。4.连接用电设备:将用电设备的电源线接入配电箱的...
建筑
工地临时
用电。
开关箱
要离地多高
答:
开关箱
的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行
临时配电箱
安装过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘的配电箱,避免经常更换配电箱内附件。2.配电箱上口要有防雨措施。
现在
工地
上
临时
用
电电箱
怎么装
答:
根据《
施工现场临时
用电安全技术
规范
》JGJ46-2005规定: 8
配电箱
及
开关箱
8.1 配电箱及开关箱的设置 8.1.1配电系统应设置
配电柜
或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线...
工地配电箱
安装要求与
规范
答:
箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收
规范
(GB50303-2002)的规定。2、操作条件
配电箱
安装现场土建工程应具备的基本条件室内粉刷完毕,门窗已安装完毕。预埋管道和预埋件应清理干净;现场具备交通条件,道路保持畅通。3、配电箱定位根据设计要求,确定配电箱的位置和现场...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地临电配电箱基础怎么做
工地临时配电箱配置规范
临时配电箱接电规范
建筑工地配电箱的要求
工地塔吊电箱安装规范
临时用电总配电箱要求
施工用电配电箱规范
工地临时用电开关箱规范
工地移动电箱使用规范