答:
3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所
。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。4.配电箱...
工地
临时用电
配电箱
规范
答:
法律分析:一施工现场按照TN-S接零保护系统使用;二严格按照临时用电规范使用
;三用电方地区不一致,导致的要求也不一致;四配电箱满足一箱、一机、一闸、一漏,不能出现一个漏电保护器下接两个及以上插座,控制用电机械;五一二级设备应接地使用,三级设备固定建议接地;六配电箱电线多为三相五线制。...
工地配电箱
安装
要求
与规范
答:
1.设备要求柜(盘)外观检查应无破损、变形,油漆完好
。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无破损、裂纹等缺陷。安装前检查配电箱编号与安装位置是否一致,并根据设计图纸核对其箱号和箱内回路号。
箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子
。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收规范(GB50303-200...
临时用电
配电箱
有哪些规范
答:
5、配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中
。也不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱,开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。6、配电箱、开关...
施工现场
临时用电
配电箱
、电缆、照明规范规定,临电安全管理?
答:
(凡地方有要求的,可以执行地方要求)
施工现场用电要求采用三级配电系统;采用TN-S接地保护系统;采用二级漏电保护系统;实行一机一闸一箱一漏制
。1、配电箱和开关箱的配置使用规范配电箱一级总箱配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。二级配电箱具备电源总隔离开关,分路隔离开关...
施工
用电一级二级三级
配电箱
规范
要求
答:
一级:总隔离+总断路器或总熔断器,分路:分路隔离+分路漏电保护开关;二级
要求
配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器;三级要求配置:隔离+漏电保护器。二级:就是分
配电箱
,也叫分箱,一般负责一个供电区域。适用
建筑工地
施工用电,是专门针对工程施工现场情况...
工地
临时
配电箱
(安全使用与管理指南)
答:
在使用
工地
临时配电箱时,应该遵循以下操作步骤:1.检查电器设备:在接入用电设备之前,应该先检查设备是否正常,是否存在电气故障。2.连接用电设备:将用电设备的电源线接入
配电箱的
出线口,确保电源线连接牢固。3.开关操作:在使用前,应该检查开关是否正常,然后按照顺序打开开关,确保电器设备能够正常运行...
高低压
配电箱
二级配电箱规范
要求
是什么?
答:
1、
配电箱的
所有技术指标与板材指标必须符合
要求
。2、配电箱内所有仪表必须接受检测,并进行电器耐压、耐流实验。3、配电箱内所用到的元件、导线必须具有合格证书。4、配电箱的金属部分,包括电器的安装板、支架和电器的金属外壳等良好接地。5、配电箱内的地排与零排必须有预留压线位置,接地螺栓不小于十...
三级
配电箱
标准
答:
1、
配电箱
(柜)的生产制造应符合GB7251.4《低压成套开关设备和控制设备》第四部分
建筑工地
用成套设备(ACS)的特殊
要求
及JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》的标准要求。2、配电箱(柜)、
开关箱
安装使用应符合JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》标准及GB/T13869《用电安全导则》标准化要求。3...
建筑工地
临时用电。
开关箱
要离地多高
答:
开关箱距离地面高度分两种情况:配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、
开关箱的
中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行临时配电箱安装过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘...