99问答网
所有问题
当前搜索:
屋面排水管高度计算
小编告诉你怎样进行落
水管计算
答:
雨水管内径 100mm 150mm 200mm 外
排水
明管 150㎡ 400㎡ 800㎡ 内排水明管 120㎡ 300㎡ 600㎡ 内排水暗管 100㎡ 200㎡ 400㎡
屋面
汇水面积
计算
规则 a.屋面汇水面积应按屋面的水平投影面积计算 b.
高
出屋面的侧墙的汇水面积计算 ⑴.一面侧墙 按侧墙面积50%折算成汇水面积 ⑵.两面相邻侧墙...
屋面排水管
按什么长度
计算
答:
按照中心线计算,按照延长米计算
。1、按照中心线计算:这种方法需要测量出排水管中心线长度,再扣除天沟、大沟等一些空余长度,就能得到排水管正确的长度。2、按照延长米计算:这种方法比较简单,直接测量排水管之间的间距,并按照定额计价,这种方法适用于建筑工程,能够比较直观地反映排水的长度。
屋面排水管
按什么的长度
计算
答:
\r\n一、
屋面排水管
长度
计算
标准\r\n排水管道的长度计算应根据设计图纸上的尺寸来进行,如果图纸中未标注具体尺寸,则应按照檐口至室外散水表面的垂直距离来计算。根据屋面工程的相关规范,排水管的最小直径应不小于100mm,其汇水面积建议不超过200平方米,排水管之间的间距应控制在12至18米之间。设计师...
屋面排水管
按什么的长度
计算
答:
\r\n一、
屋面排水管
按什么的长度
计算
\r\n按设计图示尺寸以长度计算,未标注尺寸的,以檐口至设计室外散水表面垂直距离计算;根据相关屋面工程规范要求,水管的直径不应小于100mm,其汇水面积宜小于200平米,落水管间距12-18米。全国降雨量有差,设计者可结合当地的降雨量来设计。\r\n二、屋顶排水方式有...
屋面
落
水管
怎么设置,多长距离设置一个?
答:
屋面落水管的距离设置需要根据汇水面积和当地的暴雨强度,按相应的公式计算,
计算公式为:F=438D2/H
。其中,“F”指的是单根落水管允许集水面积(单位为m²),“D”指的是落水管管径(单位为cm,采用方管时面积可以换算),“H”指的是每小时的最大降雨量(单位为mm/h,具体的数值以当地的...
卫生间
排水管高
出
屋面
多少
答:
排水管出
屋面
上人的屋面是2.2米 ,不上人屋面0.7米,这个
高度
是成型屋面。卫生间排水管的安装办法:(1)排水管的埋深取决于室外
排水管道
标高并符合设计要求,排出管与室外排水管道一般采用管顶平接,其水流转角不小于90o;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m,其水流转角不受限制。室外埋设时须保证...
屋面排水管
按什么长度
计算
答:
根据设计图形尺寸,按长度
计算
;未标注尺寸的,按檐口至设计室外散水面的垂直距离计算;根据相关屋面工程规范要求,
水管
直径不应小于100mm,汇水面积应小于200m2,落水管间距为12-18m。全国的降雨量是有差异的,设计师可以根据当地的降雨量进行设计。二、
屋顶排水
方法有哪些?1、无组织排水 别名自由落水,...
11*40米斜坡
屋面
,下水
管道
8根直径110的
排水管
,天沟宽度130毫米,天沟高...
答:
式中 F是单根落
水管
允许集水面积(水平投影面积,单位:平方米)D是落水管直径(单位:cm)H是当地每小时最大降雨量(单位:mm/h)例如:某地每小时最大降雨量H是每小时145mm,落水管径D是11cm,那么 F=(438*11*11)/145=365.5平方米 也就是说一根110mm的落水管可以
排水
365.5平方米 ...
屋面排水管
按什么的长度
计算
答:
室外表面。
屋面排水管
按檐口至设计室外散水上表面的长度
计算
,屋面排水管主要是把屋顶的积水排到地面,多用于多雨地区。排水管按檐口至设计室外散水上表面的长度计算,包括弯头、三通等管件,但不包括外墙的水平横管。
排水
通气管应
高
出
屋面
多少
答:
根据建筑给水排水验收规范中的相关规定,排水通气管要
高
出
屋面
30cm,如果当地冬季会下雪,排水通气管还要高出当地最大的积雪厚度。屋面经常有人停留,例如屋面花园等,排水通气管要高出屋面2米。如果排水通气管4米范围内有门窗,那么排水通气管要高出门窗顶60cm。排水通气管能够起到排放
排水管
内有毒有害...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋面排水管长度怎么计算
屋面排水管多少平方一个
屋面排水管大小的计算公式
排水管道尺寸如何计算的
屋面金属排水管按什么计算
屋面排水管工程量怎么计算
屋面排水管径与排水面积
80平米屋面用多大的排水管
屋面排水管按多少的长度计算