99问答网
所有问题
当前搜索:
安川伺服过载保护参数
安川伺服
容易
过载
报警修改哪个
参数
答:
1、位置比例增益:设定位置环调节器的比例增益;设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调;
参数
数值由具体的
伺服
系统型号和负载情况确定。2、位置前馈增益:设定位置环的前馈增益;设定值越大时,表示在任何频率的指令脉冲下,位置滞后量...
安川伺服
电机
过载参数
怎么调?现在马达撞墙了也不释放,还是激磁的。_百 ...
答:
你这个所谓的“
过载
”其实是不是过载吧,你是不是说
伺服
带的工件超出了加工范围,而且现在马达撞墙了,伺服也不停机是不是?要这样的话,就在两端加2个限位开关咯,再去Pn50A与Pn50B调整相应
参数
就行啦,50阵脚记得是接42与43号脚哦
安川伺服
电机空转可以负载显示A91然后A71
答:
A.710 过载(瞬时最大负载),A.720 过载(连续最大负载)以超过额定值的转矩进行了连续运行。处理方法:1. 电机接线、编码器接线不良或连接不良确认接线。 2. 电机运行超过了
过载 保护
特性确认电机的过载特性和运行指令。 3. 机械负载卡住。 4.
伺服
单元故障。
安川伺服
驱动器故障代码有哪些?
答:
一、故障代码:E-01,E-02故障意义:上电时
参数
初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换
伺服
控制器。二、故障代码:E-03,E-04故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04电压...
安川伺服
驱动器报警代码A91代表什么?
答:
A.910:
过载
。 (是即将达到过载(A.710 或A.720)警报之前的警告显示。如继续运行,则有可能发生警报。);A.710 过载(瞬时最大负载),A.720 过载(连续最大负载)以超过额定值的转矩进行了连续运行。拓展:1、
伺服
驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一...
安川伺服
电机SGDS-01A01A报警720/710分别表示什么意思
答:
报警710意思是瞬时最大负载
过载
。解决方法参考下图:安川电机是运动控制领域专业的生产厂商,是日本第一个做伺服电机的公司,其产品以稳定快速著称,性价比高,是全球销售量最大,使用行业最多的伺服品牌。在国内,
安川伺服
多年来占据了最大的市场份额。
求
安川伺服
电机的型号和相关
参数
答:
安川伺服驱动器
参数表安川伺服
驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。Pn000功能选择n.0010(设定值)第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位...
安川伺服
报C70如何解决呢?
答:
手持与连接仍不对CPF01 手持传输错误2 传输发生5次以上错误A.99 无错误 操作状态不正常
安川伺服器
调试维修过程图:解释示意报警代码 报警名称 主要内容A.00 绝对值数据错误 不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常A.02
参数
破坏 用户常数的“和数校验”结果异常A.04 用户常数设定错误 设定的“用户...
安川伺服
驱动器故障代码及维修
答:
安川伺服
驱动器故障代码及维修02使用者
参数
失效服务器EEPROM资料异常。02使用者参数失效服务器EEPROM资料异常,A03主电路译码器异常电源电路侦测异常,A04使用者参数异常使用者参数设定超出许可范围,A05组合错误伺服马达与伺服驱动器容量不匹配,A10过电流或散热器过热有一过电流流过IGBT散热器过热。A30回生异常...
日本
安川伺服
电机SGDM-10ADA报警R91是什么原因
答:
报警显示应该是A.91吧?
过载
,为即将达到过载(A.71 或A.72) 的警告显示。如继续 运行,则有可能发生警报。报警A.71为过载( 瞬间最大负载),以大幅度超额定的扭矩进行了数秒至数十秒的运行;报警A.72为过载( 连续最大负载),以超额定的扭矩进行了连续运行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
安川伺服驱动器参数调节
安川伺服设置参数表
安川伺服报警时转速等参数
安川伺服pn20e参数
安川伺服参数pn002是什么
伺服驱动器功能代码表
安川驱动器cn1接线输出参数
安川驱动器pn100怎么调出来
安川驱动器螺距参数