变电站
事故油池
的作用,事故油池里面都是放的什么东西?水?油?
答:
根据规程规定:“主变压器等充油电气设备,
当单个油箱的油量在1000kg以上,应同时设置储油坑及总事故油池,其容量分别不小于单台设备油量的20%
及最大单台容量的60%.储油坑的长宽尺寸宜较设备外廊尺寸每边大1m,总事故油...
变压器
必须
设置事故油池
吗
答:
不一定,
油浸式变压器及其它充油电气设备单台油量在 1000Kg 以上时
,应设置贮油坑 及公共集油池。
.../35kv
的 变压器
油箱容量有多少?需要
设事故油池
吗?我外行,麻烦说详 ...
答:
总油重7.5吨左右
.事故油池是预防用的,必须的.
10兆伏安
变压器事故油池
用
多大
答:
90立方米
。变压器是一种能改变交流电压幅值大小的设备,可以将一种电压值改变成各种不同电压等级的电压。变压器事故油池是变电站及发电厂的重要构筑物之一,10兆伏的变压器需要用90立方米的油池,合理满足规范要求,是非常重要的建筑。
什么是
事故油池
?
答:
起到防止泄露油液发生爆炸,从而保护变电站设备及工作人员人身安全的作用。
事故存液池距离储罐不应小于30m
,且地上立式油罐组应设防火堤,位于丘陵地区的油罐组,当有可利用地形条件设置导油沟和事故存油池时可不设防火堤。卧式油罐组应设防护墙。
变压器
到
事故油池
的排水管管径一般是多少
答:
一般来说,根据相关标准的规定,变压器
事故油池
的排水管径应满足以下要求:- 对于容量小于等于1000千伏安
的变压器
,建议采用直径不小于40毫米的排水管道。- 对于容量大于1000千伏安的变压器,建议采用直径不小于50毫米的排水管道。需要注意的是,以上仅为一些建议,并不能适用于所有情况。实际的管径设计需要...
什么情况下要建
变压器油池
答:
1、使用油侵变压器的情况下都需要建
变压器油池
。2、配电变压器为工矿企业与民用建筑供配电系统中的重要设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA(单相最大额定容量833kVA,一般不推荐使用单相变压器),可在户内(...
火力发电厂
事故油池
管理制度
答:
发电厂的大型油浸式
变压器
下方设有事故放
油池
,里面平时放置大量鹅卵石,平时无油,一般没有什么管理制度。汽轮机的润滑系统一般设有事故放油系统,通常在厂房外面放置一个大
的事故
油箱,事故油箱平时也是空的,平时按照油系统规定防火即可。码头油库区有的也设有事故放油池,因为本身就在油区防火范围以内...
室外电杆上的油式
变压器
为什么可以不用
油池
,是容量太小了还是场地限制...
答:
有效减少
事故
范围和降低扑灭难度,减少损失。杆上
的变压器
装上
油池
也没
有多大
用处,同时油量也少,几乎没有多大用处。在说,大容量变压器是不能上杆的,国家规定,上杆的变压器容量一般限制在315KVA及一下,少数有500的。在大的就很少了。很高兴为您回答,满意请采纳。
变压器事故油池
大小怎么定
答:
变压器事故油池
大小怎么定?油池的容积不小于
变压器油
的容积。变压器是利用电磁感应原理改变交流电压的装置。它的主要部件是初级线圈、次级线圈和铁芯。主要功能有:电压转换、电流转换、阻抗转换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。可分为:电力变压器和特种变压器(电炉变压器、整流变压器、工频试验变压器、调压器、...