99问答网
所有问题
当前搜索:
声光报警器安装规范50166
火灾
声光报警
显示装置的高度
安装
高度要求?
答:
《火灾自动报警系统施工验收
规范
》(GB 50166-2007)里面提到:3.8.2 火灾光警报装置应
安装
在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。
光警报器
与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
火灾自动
报警
系统施工及验收
规范
GB
50166
—92
答:
第3.3.1条 火灾自动
报警
系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器,集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。第3.3.2条 火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:一、火灾报警自检功能;二、...
火灾自动
报警
及消防联动控制设备检测的主要项目及比例?
答:
《GB50166-2007火灾自动
报警
系统施工及验收
规范
》《GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范》根据施工验收规范的要求确定!
请问一个消防回路可以带多少点由什么决定
答:
消防回路可以带多少个点是由消防主机的容量决定的。一台区域报警控制器的容量(即其所能监测的部位数)也视产品型号不同而不同,一般为几十个部位。区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工作状态,发现火灾信号或故障信号,及时发出声光警报信号。如果是火灾信号,在
声光报警
的同时,有些...
消防输入输出模块,一般装在什么地方,
答:
输出模块、输入输出模块、多线模块、中继模块等。消防模块的
安装
位置可以在《火灾自动
报警
系统施工验收
规范
》(GB50166-2007)的3.7.1条找到:同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。也就是说同一个片区的模块最好放在同一个区域,集中安装,这也为后期的检修提供了方便。
消防湿示盘符号是什么?
答:
火灾
报警装置
是指在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备。火灾报警控制器就是其中最基本的一种,相当于系统的大脑,是整个系统的核心,起到接受信号,并将信号进行确认处理,然后发出
声光报警
启动联动装置的作用。二、火灾探测器火灾探测器是自动喷水灭火...
简述火灾
报警
系统在消防验收时要求的报警及联动过程?
答:
如果是
声光报警器
,则启动声光报警器,联动关系和消防广播一样; 2.防火卷帘(如果有
安装
)应当启动; 3.常开防火门应当关闭; 4.空调电源(如果有安装管道式空调,如中央空调)应当切断,空调管道上的电动防火阀应当关闭; 5.防烟风机(如果设在楼梯间或者前室则为正压送风机,如果是地下...
建筑的施工组织设计方案
答:
(内置消防电话插孔)
安装
于消火栓箱内的开门侧,装高1.8m; 火灾报警按钮(内置消防电话插孔)和楼层显示器壁挂式安装,装高1.4m; 火灾
声光报警器
壁挂式安装,装高2.5m;消防广播音箱办公室采用壁挂式,装高2.8m,走廊采用吊顶嵌入式; 各层隔离模块和可燃气体探测器输入模块安装于电缆井内,装高2.5m; 消防水泵和防排烟...
电气施工热镀锌扁钢允许误差
答:
±5mm,其实在实际工程中不考虑上限,当然人家也不可能做厚的,较高要求的一般有-2mm、-4mm
2017维修服务保证书范本
答:
f、气体灭火系统:探测器、放气门灯、
声光报警器
、气体驱动盘、启动瓶、驱动瓶组、称重装置(不包括充装气体)。 g、消防联动控制系统:消防电梯、排烟风机、正压送风机、空调、及各种风口、风阀、的接口联动启动,各消防水泵、风机控制柜。 1、1、6、维护保养执行
规范
与程序: 本维护保养协议中的火灾自动报警系统维护保...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
声光报警器安装国家标准最新
手包和声光报警器安装规范
声光报警器安装距离规范
一键声光报警器安装位置
火灾声光报警器安装规范
消防声光报警器安装高度规范
声光安装位置消防规范
声光报警器距离30还是25
工业声光报警器安装规范