作业对施工
用电
有哪些基本要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配应有自己...
塔吊
施工
用电安全
知识?
答:
1、
塔吊
的供
用电
容量塔吊的装机容量为塔吊上所有用电设备容量的总和,而塔吊的供电容量为塔吊上同时运行的各用电设备的总和,由于塔吊上一般同时运行的设备只有起升、回转行走三大机构,所有将这三大机构用电量相加即为塔吊的总用电量。由于电源变压器至塔吊之间一般都有一定的距离,而塔吊的电缆线也有一定的长度,因此存...
施工现场
塔式起重
机防雷接地电阻是多少?
答:
8.1.3
塔机
金属结构、轨道、所有电气设备的金属外壳、金属线管、安全照明的变压器低压侧等均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω。重复接地电阻不大于l0Ω。接地装置的选择和安装应符合电气安全的有关要求。8.1.7 主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ。三、《施工现场临时
用电安全
技术
规范
》...
塔吊
在施工现场动力电和照明电是各自分箱
使用
的吗?有
规范
?
答:
是的;遵照《施工现场临时
用电安全
技术
规范
》的规定。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线...
塔吊
电缆固定
规范
要求
答:
塔吊
电缆固定规范要求:1、塔吊电缆不许拖地行走,应装设具有张紧装置的电缆卷筒,随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕,防止电缆与枕木摩擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。2、施工现场架空线路与塔吊的
安全
距离,按照临时
用电规范
规定:“旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平...
问下工地上
塔吊
的开关箱中的漏电保护器的动作电流必须是30mA吗?是哪...
答:
没有具体要求,但要求开关箱内应一机一闸一漏电。开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在...
塔吊
和高压线
安全
距离
规范
是多少?
答:
安全
距离
规范
要求:1、高压线在
塔吊
臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。2、高压线在塔吊臂的上方或下方,且安全距离不符合规范要求,或者说塔吊臂就碰到高压线,这个塔吊就应该拆除换地方,或者就在高压线的两边搭设防护架,让塔吊臂永远旋转不到...
塔吊用
设避雷针吗
答:
《施工现场临时
用电安全
技术
规范
》(JGJ46-2005)中第5.4.4条规定:
塔式起重
机可不另设避雷针。
塔吊
虽然可不另设避雷针,但必须做好防雷接地装置。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢...
建设施工 如何做好
塔吊
的
安全
答:
做好
塔吊安全使用
与
规范
管理工作,防止重大塔吊事故发生,有资料管理、拆装管理、塔吊基础、塔吊间的安全距离、安全装置、稳定性、电气安全、附墙装置、安全操作、安全检查10大注意事项,确保塔吊的安全使用与管理。 1,资料管理 施工企业或塔吊机主应将塔吊的生产许可证、产品合格证、拆装许可证、使用说明书、电气原理图、...
塔吊
基础积水违反哪条规定?
答:
首先要明确一点,
塔吊
的运转动力是电力驱动,那么其与基础上的积水接触就存在着一定的临电安全隐患,因此违反了《施工现场临时
用电安全
技术
规范
》JGJ46-2005 相关规定