99问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊安全用电规范
塔吊
驾驶室内的电源开关在哪 如何启动求图解越详细越好
答:
作为工地临时供电的三级箱,驾驶室的是上电箱,主要是控制
塔吊
主电源的。塔吊大都是电力拖动的,只有超高层和大型动臂式
塔机采用
柴油机拖动,总电源开关箱是小80的,额定电流100A,漏电保护30MA,动作时间0.1秒。注意这是断路器,正常情况下是隔离开关用的。平时接线前一定要用电笔先试一下。
施工现场临时
用电
常识
答:
3.施工现场临时
用电规范
施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电
安全
技术规范》。 本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及开关箱...
今天有专家来现场检查,说我们的
塔吊
大臂通过了已建建筑物的上空,不符...
答:
1.0.3
塔式起重
机的安装、
使用
和拆卸,除应符合本规程规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2 基本规定 2.0.1塔式起重机安装、拆卸单位必须在资质许可范围内,从事塔式起重机的安装、拆卸业务。2.0.2 塔式起重机安装、拆卸单位应具备
安全
管理保证体系,有健全的安全管理制度。起重设备安装工程专业承包企业资质分为...
谈谈建筑工程施工现场临时
用电
的
安全
管理?
答:
一、临时用电施工组织设计的编制、审核和实施 临时用电施工组织设计的编制、审核和实施临时用电施工组织设计是保障
安全用电
的源头,安全用电要从源头抓起。JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术
规范
》(以下简称《规范》)规定:施工现场临时用电在5台以上或总用电量在50kW及50kW以上者,应编制临时用...
请问施工现场临时
用电规范
是什么
答:
施工现场临时
用电
设施的基本要求和规定:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空...
施工现场临时
用电
应重点检查哪些内容?
答:
2、现场布置:配电室、配电箱、开关箱等是否符合要求,如防雨、防砸设施是否完善等。3、电器安全:如脚手架、
塔吊
等是否有防雷装置,工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。4、设备设施:如配电箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。5、
安全用电
:如是否存在安全用电保护...
建筑施工
安全用电
的防护措施?
答:
7.JGJ46-2005《施工现场临时
用电安全
技术
规范
》规定:“照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱内必须设剩余电流动作保护器”。由于施工现场的照明设备也同动力设备一样有触电危险,所以也照此规定设置剩余电流动作保护器。1)凡室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.5m的,采用36V...
临时
用电
施工方案
答:
临时
用电
施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#
塔吊
用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层...
供电
安全
管理办法?
答:
为
规范
地面、井下供电管理,保证施工供电的安全可靠性,最大限度减少供电事故发生,经研究决定制定特制定本管理办法。一、地面建筑施工、照明等临时用电1、总则:为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场
用电安全
,防止触电事故发生,加快各项工程的施工进度,争取良好的经济效益。2、目的和使用范围实现临时架设电气...
吊车的
安全
操作规程
答:
三、新安装、经过大修或改变重要性能的起重机械,在
使用
前必须按照起重机性能试验的有关规定进行负荷试验。试验合格并办理相关手续和
安全
准用证后,方可投入使用。四、起重机司机班前、班后必须严格按照《起重机械安全监察管理制度》的规定进行每日检查,确认起重机无任何故障和隐患时方可开始工作。五、起重...