99问答网
所有问题
当前搜索:
地下配电室地面需要抬高吗
一
配电房
问题?
答:
全国民用建筑设计技术措施2003版写到:
设在地下室的配变电所,以抬高地面100~300mm
,以防止地面水流入配变电室内。
高压
配电房
为什么会潮湿该怎么做好防潮措施下
答:
对于新建配电房,
要将其地面基础抬(垫)高约0.4m以上
,这将有效改善地下水所形成的潮气对配电房的地面以及电缆沟造成的影响,对于保证配电房中高压开关柜处于干燥的运行环境极为有利。此外,将配电房基础抬高0.4m后,配电房的地面和电缆沟将比较干燥,空气湿度的降低也会减少臭氧的产生。对电缆沟进行...
地下
水泵房落地的
配电
柜(控制柜)
抬高
多少?
答:
2009全国民用建筑工程设计技术措施(电气)3. 3. 1 一般要求6 设在地下室的配变电所,
其地面宜抬高lOOmm—300mm
,以防地面水流入配变电所内。
10kV及以下
配电室地坪
标高取多少,哪本规范做的规定,跪求!
答:
还真的没有听说过对配电室地坪有什么特除要求,均为一般建筑地坪。但是以前设计时对10KV变压器室,
可以采用不抬高地坪和抬高地坪的做法(主要考虑通风
)。一般对560KVA及以下的变压器可以采用不抬高地坪,通风方式为门下进风,后墙出风。750KVA及以上的变压器一般抬高地坪(一般抬高650或850mm),通风方式...
雅安市高压
配电室
要求
抬高吗
答:
雅安市高压配电室没有要求抬高
。高压配电室不能设置可以开启的自然采光窗,高于主体建筑物,雅安市高压配电室符合相关规定,不用抬高。
电气在高层建筑的应用?
答:
不宜设在
地下室
最底层,两层地下室时应设在负一层。设置于地下室时,其
地面
应
抬高
100~300毫米。并应有排水设施,如防水措施设置不当,则会引起变电所受潮或进水,严重影响变电所设备安全。1.2高层建筑中变压器及开关柜选择变压器与开关柜属于高层建筑中十分重要的电气设备,其运行质量,直接影响着建筑...
变
配电室
能放在
地下
二层吗
答:
如果
地下
一层允许时,可以放在地下二层,但不能放在地下最底层。如果地下二层就是最底层,那也是不行的。
开关站、
配电室
工程:如何施工?如何验收?
答:
位于
地下
层时设备基础应
抬高
1米以上,电缆沟底部应高于本层地平0.2米。4. 开关站、
配电室地面
平整,采用防沙水泥地面,宜使用环氧材料喷涂,颜色为灰色。5. 开关站、配电室内墙墙体、顶面无开裂、无渗漏。墙体、顶面为水泥砂浆,白色乳胶漆粉刷两遍。6. 开关站、配电室大门前应留有不小于4米宽的检修通道,该通道不...
地下室配电室
门槛怎么处理?
答:
有相关规范,可以参考卫生间四周墙脚的砼翻边,150~200高,能挡水就行了。如果是普通的
配电
小间,个人认为有个3公分高差也够用了
自助银行电气设计应注意些什么
答:
地下
变电站的所有出入口均要高出站外
地面
,为安全起见,一般要求高出百年一遇的洪水位0.3米。附设地下变电站的室内
地坪
应
抬高
0.15米,严防水喷淋动作时的积水。1.1.7 防潮措施 地下变电站各房间(高低压
配电
间、变压器间)应设置去湿机电源插座,箱板平齐。插座容量视去湿机容量而定。1.1.8 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
地下变电所地面需要抬高吗
变电所地面抬高
地下室配电房地面层施工材料
地下配电室施工底线图
配电室三个标高怎么区分
变电站可以建在居民区吗
配电室地面高度要求
配电室装设在地面
配电房设置在地下室的要求