土钉墙强度达到多少
基坑支护
土钉墙
施工质量应满足( )。
答:
【答案】:B、C、E P164-166
土钉墙施工质量要求1.上层土钉注浆以及喷射混凝土面需达到设计强度的70%后
,方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2.基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段分层进行。在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差宜为:±20mm。在坡面喷射泪凝土支护前...
土钉墙
的注浆材料宜采用
答:
6.土钉墙喷射混凝土面层应配置钢筋网,钢筋直径为6~10mm,间距为150~300mm,喷射混凝土强度等级不低于C20,面层厚度不小于80mm。7.土钉墙边坡上下两段钢筋网的搭接长度应大于300mm。8.土钉墙灌浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,
其强度等级不应低于M20
。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/f603918fa0ec08f...
关于
土钉墙
设计及构造应符合的规定,说法正确的是( )。
答:
土钉墙
设计及构造应符合的规定:(1)土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.2;(2)土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5。~20。;(3)土钉钢筋宜采用HRB400、HRB500级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm;(4)注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其...
土钉墙
的构造要求
答:
(3)土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5度~20度;(4)土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm;(5)
土钉墙
注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其
强度
等级不宜低于M20;(6)土钉墙喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为...
土钉墙
设计,你了解
多少
?
答:
土钉墙
是一种新型的墙体结构,具有轻质、高强、耐久等特点。本文将为大家介绍土钉墙的设计及构造要点,帮助大家更好地了解这种墙体结构。📏墙面坡度控制土钉墙的墙面坡度要控制在1:0.2以内,以保证土钉的稳定。同时,土钉的长度最好为开控深度的0.5~1.2倍,这样受力更均匀。📏土钉...
土钉墙
要做抗拔试验么?哪个规范有规定?应该在什么时候做?
答:
应对土钉的抗拔承载力进行检测,抗拔试验可采用逐级加荷法;土钉的检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根;试验最大荷载不应小于土钉轴向拉力标准值的1.1倍;检测土钉应按随机抽样的原则选取,并应在土钉固结体
强度达到
设计强度的 70%后进行试验。
土钉墙
(Soil Nail ...
关于
土钉墙
答:
1、
土钉墙
墙面坡度不宜大于1:0.1;2、土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或加强钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接;3、土钉的长度宜为开挖深度的0.5-1.2倍,间距宜为1-2米、与水平夹角宜为5-20度;4、土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为16-...
下列关于
土钉墙
施工要点的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:C
土钉墙
高度不大于 12m 时,喷射混凝土面层要求有:厚度 80~100mm,设计
强度
等级不低于 C20。应配置钢筋网和通长的加强钢筋,宜采用 HPB300 级钢筋。土钉与加强钢筋宜采用焊接连接。土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比(墙面垂直高度与水平宽度的比值)不宜大于 1:0.2。
工程地质知识:
土钉墙
的设计及构造应符合哪些规定
答:
1.
土钉墙
墙面宜适当放坡。2.竖向布置时土钉宜采用中部长上下短或上长下短布置形式。3.平面布置时应减少阳角,阳角处土钉在相邻两个侧面宜上下错开或角度错开布置。4.面层应沿坡顶向外延伸形成不少于0.5m的护肩,在不设置截水帷幕或微型桩时,面层宜在坡脚处向坑内延伸0.3m~0.5m形成护脚。5....
土钉墙
支护的墙体要求
答:
6.3.3土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5度~20度。6.3.4土钉钢筋宜采用HRB335、HRB400级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm。6.3.5面层喷射砼
强度
等级不宜低于C20。6.3.6喷射砼面层厚度不宜小于80。6.3.7
土钉墙
喷射混凝土面层宜配置...