99问答网
所有问题
当前搜索:
四类变电站巡视周期
一类
变电站巡视周期
答:
一类
变电站巡视周期
:2天。拓展知识 变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接收电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。分类 1、一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地外送及跨大区联络750/500/330kV变电站。2、...
变电站
的设备
巡视
检查一般分为哪几类
答:
变电站的设备巡视检查主要包括定期巡视、特殊巡视和夜间巡视三类
。1、定期巡视 定期巡视是变电站设备巡视检查的重要形式,主要目的是对设备的运行状态进行全面检查,及时发现和解决潜在问题。定期巡视的周期根据设备的运行状态和变电站的实际情况而定,一般包括每日、每周、每月等不同时间间隔。2、特殊巡视 特殊...
有人值守
变电站
,对电力电缆线路等设备
巡视周期
是多少
答:
4)发电厂、变电所的电缆沟、隧道、电缆井、电缆架及电缆线段等的巡查,至少每三个月一次
;5)对挖掘暴露的电缆,按工程情况,酌情加强巡视。电缆终端附件和附属设备巡查 1)电缆终端头,由现场根据运行情况每1-3年停电检查一次。2)装有油位指示的电线终端,应检视油位高度,每年冬、夏季节必须检查一...
35kv
变电站
的日常维护
答:
1.3.1运行人员当值期间,应按规定的巡视路线和项目对全站设备进行认真的巡视检查。
巡视周期
如下:1.3.1.1正常巡视:A、每班正常巡视时间为:交班时一次,接班时一次,值班期间高峰负荷时;B、晚间高峰负荷时熄灯检查一次;C、对继电保护和自动装置,应于每季度规定时间按“四统一”要求全面核对。1....
三类
变电站
例行
巡视周期
答:
三类变电站例行巡视周期是每周不少于一次
。1、变电站巡视的意义:对设备的定期巡视检查是及时掌握设备的运行情况、变化情况、发现设备的异常情况、确保设备的连续安全运行的主要措施。2、电站设备巡视分类 电站的设备巡视分为例行巡视,全面巡视,特殊巡视。例行巡视包括交接班巡视:交接班时,交接班人员都应按...
主变
巡视
内容有哪些
答:
主变巡视的目的 首先,我们需要知道主变巡视的目的是什么。主变巡视是为了保证
变电站
的正常运行以及维护设备安全可靠性,避免设备故障,提高电力系统的供电可靠性。主变巡视的时间 主变巡视的时间是根据各公司的管理规定而定。但一般是根据设备的运行时间或区域内同类型设备的平均
巡视周期
来确定。同时,在重大...
变电所
值班员在
巡视
检查时,应做哪几点
答:
2.正常
巡视
:正常巡视每班至少一次,时间宜在日班14:00左右,夜班的20:00左右。正常巡视检查应按
变电站
现场运行规程中制定的检查项目(内容)进行。设备巡视后,应将巡视情况记入运行日志。3.特殊巡视:遇有下列情况,应进行特殊巡视:1)过负荷时;2)有重要缺陷设备的;3)新安装投运和大修后投运的...
高压设备上工作必须遵守哪些规定
答:
高压设备
巡视周期
:(1)投入电网运行和处于备用状态的高压开关设备必须定期进行巡视检查,对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容,各单位应做出明确的规定。(2)有人值班的
变电站
每次交接班前巡视1次,正常巡视不少于2次;每周应进行夜间闭灯巡视1次,站长每月进行1次监视性巡视。(3)无人值班的变电站每...
需要《电力建设标准化作业安全措施卡》电子版
答:
7)各类
变电站巡视周期
应遵照国网公司变电站管理规范和相关无人值班管理制度执行。原则上有人值班变电站的正常巡视每日不少于一次,全面巡视每月不少于一次;无人值班的变电站,操巡队每周至少按照正常巡视的要求对全部所辖变电站巡视检查一次;每月至少按照全面巡视的要求对全部所辖变电站巡视检查一次。正常...
什么是
变电站
主变有载调压的操作方法
答:
2)运行3-
4
后,或累计调节次数达10000-20000次。3)结合变压器检修。有载分接开关的位置,应符合电压的要求。如因负荷变化大,电压变化大,需要调整电压,必须得到市调许可和命令才能调整,调节后低压侧电压及电流应有变化,否则要查明原因。当
变电站
的母线电压超出允许偏差范围时,首先应调节无功补偿设备的...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
四类变电站全面巡视周期
变电站巡视分类及周期
三类变电站巡视周期
变电站全面巡视周期
变电站多久巡视一次
三类变电站例行巡视周期
变电站例行巡视周期
巡视分类及周期
四类变电站是什么意思