99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋最低压力多少
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求是
多少
答:
2. 当设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验压力为1.5倍设计工作压力,
但最低不小于1.4MPa
。3. 如果设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验压力应为设计工作压力加上0.4MPa。4. 强度试验要求在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。5. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作...
...
喷淋
系统的喷淋管中的
最低
和最高
压力
要求是
多少
?车间高度在6米左右...
答:
1. 喷淋系统的喷淋管道工作压力不应超过1.20MPa
,以防止管道损坏或其他意外情况发生。2. 管道直径的确定需要通过水力计算,确保喷淋系统内部压力平衡,从而有效喷洒。3. 在轻危险级和中危险级场所,每根配水管道的入口压力需保持在0.40MPa以下,确保操作安全。4. 若配水管道工作压力超过1.2MPa,应考...
喷淋
标准
压力
是
多少
答:
1. 根据《GB50261-2005 喷淋灭火系统施工及验收规范》,
当喷淋系统的设计工作压力不超过1.0MPa时
,进行水压强度试验的压力应为系统设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
消防
喷淋
打
多少压力
答:
1. 根据
喷淋
系统验收规范GB50261-2005,当喷淋系统设计工作
压力
不超过1.0MPa时,进行水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 如果喷淋系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为系统的工作压力加上0.4MPa。3. 根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范...
消防
喷淋压力
规范要求
答:
1. 消防喷淋系统的管道设计工作压力若不超过1.0MPa,其水压强度试验应按设计工作压力的1.5倍进行,
但最低压力不得低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验的压力应等于设计工作压力加上0.4MPa。3. 在进行水压强度试验时,应在系统管网的最低点设立测试点。向管网注入试验水时...
自动
喷淋
系统水
压力多少
合适?
答:
不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。自动水灭火系统应根据喷头灭火需求
压力
确定最不利点处的静水压力,但
最小
不应小于0.10MPa。
消防
喷淋最
不利点
压力
不低于
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》,消防自动喷水灭火系统中最不利点的静水
压力
通常约为0.1MPa。静水压力的计算方法是依据建筑物消防水池水位的高度差乘以0.01MPa来确定。对于建筑高度不超过100米的情况,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07MPa;而对于建筑高度超过100米的情况,该压力不应低于0.15...
消防
喷淋压力
标准是
多少
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防
喷淋
管试压规范 平时工作
压力
是什么标准
答:
1. 当消防
喷淋
系统的的设计工作
压力
不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的
最低
点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
喷淋
标准
压力
是
多少
答:
2. 当
喷淋
系统的管道设计工作
压力
超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为该管道设计工作压力的1.5倍,但
最低
不得低于1.4MPa。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋水压
喷淋末端压力最低要求
消防喷淋静水压力和工作压力
喷淋大压最多压力多少
消防喷淋末端静压力标准
消防喷淋最不利点压力是多少
室内消防喷淋压力标准
喷淋管道设计压力是多少
消防喷淋打压多少mpa