99问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带两侧不给拆架规范
后浇带
模板支撑拆除有什么
规范
明确规定吗?
答:
后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除
,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。
混凝土
后浇带
施工
规范
介绍?
答:
地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层面板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除
。4、后浇带的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应设一层钢丝网,后浇带施工时,钢丝网不必拆除。后浇带无论采用何种形式设置,都必须在封闭前仔细地将整个混凝土表面的浮浆凿除,并凿成毛面,彻底清除后浇带中的垃...
后浇带
模板拆除后再如何支撑
答:
后浇带两侧支撑架拆除时后浇带独立支撑系统不得拆除,直至满足设计要求混凝土浇筑完成方可拆除
。(1)应根据墙板厚度的实际情况决定,一般厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。(2)沉降后浇带的钢筋应贯通,伸缩...
混凝土
后浇带
的设置及施工要求
答:
混凝土
后浇带
的混凝土浇筑应该在其
两侧
混凝土龄期至少60天后进行,混凝土强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级,并应该采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其养护时间不少于15天。混凝土后浇带的设置要求主要有:(1)、后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,...
后浇带
这样做才正确,看看你做对了没
答:
《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》(GB50204-2015)4.2.3 条规定:
后浇带
模板及支架由于施工中留置时间较长,不能与相邻的混凝土模板及支架同时拆除,且不宜拆除后二次支撑,故制定施工方案时应考虑独立设置,使其装拆方面,且不影响相邻混凝土结构的质量。希望能够帮助到您,谢谢。
后浇带
模板可以在未浇筑前先拆除吗 不可以的话,那本
规范
有要求,第几页...
答:
但是模板及其支架拆除的顺序及相应的施工安全措施对避免重大工程事故非常重要,在制订施工技术方案时应考虑周全。模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。如果严格按照图纸要求施工,
后浇带
加强筋是必须要有的,因为后浇带和结构主体已经分离,结构上需要补强。
后浇带
处模板支撑体系,在拆除前有什么规定??
答:
在
后浇带两侧
1000米处留有按缝位置�以便拆除其它梁板模板时�后浇带处模板�钢管不受影响�后浇带支撑体系不拆除。接缝位置应加塞双面胶。模板上要清除杂物�刷上脱模剂。 二、 梁板和支撑系统在砼浇筑前�应对梁板杂物清理干净�支撑的整体刚度...
后浇带
如何设置及其要注意的地方
答:
1、伸缩后浇带一般间距30~40m,贯通结构的基础、顶板、底板和墙板,最小宽度800mm,在
两侧
混凝土浇灌两个月以后浇灌(防水
规范
要求42天,高层建筑在结构顶板浇筑混凝土14天后进行),混凝土标高一般比两侧提高一级。墙板的钢筋要求错开搭接,梁主筋要求贯通。2、沉降后浇带除浇筑时间和伸缩
后浇带不
一样以外,...
后浇带
施工的注意事项有哪些?
答:
(1)后浇带处第一次浇筑留设后,应采取保护性措施,顶部覆盖,围栏保护,防止缝内进入垃圾、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。(2)
后浇带两侧
的梁板与未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同拆除,砼浇筑后注意保护,观察记录,及时养护。
沉降
后浇带
设置
规范
_沉降后浇带施工规范
答:
规范
一:后浇带支模体系 1.1 梁板后浇带采用独立的支撑体系规范二:后浇带支模与主体架体一起搭设,主体模板拆除时后浇带部分架体
不拆
,模板就不受影响,从而保证
后浇带两侧
沉降一致规范三:后浇带支模浇筑后无错台、下沉、漏浆现象规范四:后浇带支模楼板、梁侧面支模断面必须垂直,严禁留成斜坡状。规范五:后浇带支模的梁、板...