99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器接漏电保护一定会跳闸吗
变频器
的进线接到
漏电保护
器上就
跳闸
答:
实际上,在
变频器
进线接到漏电保护器上跳闸的原因中,还有一个比较常见的问题。因为电源与控制信号共用同一线路,而在工作中可能会出现电源干扰控制信号的现象,使得控制信号非常不稳定。这也是导致
漏电保护器跳闸
的原因之一。解决这一问题的方法是将电源线路和控制信号线路分开布置,尽量使两者不会相互干扰。
变频器能
不
能接漏电保护
器?
答:
使用
变频器
不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作,如果
一定
要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。使用变频器时,决不能使用
漏电保护
器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变...
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就
跳闸
?
答:
变频器
导致
漏电保护器跳闸
的原因,主要是有两个方面:1、变频器本身在运行过程中,就会产生的
一定
的漏电流,这就是为什么变频器使用手册上不推荐在变频器的电源侧使用漏电保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作...
变频器
前面
加漏电保护
器
会
误动吗?
答:
如果用普通的漏电保护器,因为变频器存在漏电电流,所以一定会使漏保有误动作
。现在已经出现了变频器专用的漏电保护器,可以正常使用。
使用
变频器
时
漏电保护
经常
跳闸
,这是咋回事?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择
漏电保护
器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
为什么接于三相四线
漏电
开关前端的
变频器
工作会使该开关
跳闸
答:
因为
变频器
在工作时会产生谐波,谐波会产生漏电流,而且漏电流还不小,装有漏电开关的场合,一般漏电开关都会跳,除非你将漏电开关的漏电系数调到做大,但这样
加漏电
开关又没什么意义。所以一般不建议变频器与漏电开关这样使用
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
而漏电保护器主要检测电流不平衡。故意启动
变频器
就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使
漏电保护跳闸
。
使用
变频器
后
漏电保护器跳闸
答:
变频器
导致
漏电保护跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
电动机
漏电变频器
怎么不
跳闸
答:
可能不足以触发
变频器
的
漏电保护
功能,这时变频器不
会跳闸
。但即使漏电量较小,也应当及时进行维护和修理,以避免漏电量进一步加大,导致电气事故。3、变频器的故障。如果变频器本身存在故障,可能会导致其无法检测电动机的漏电情况,从而无法及时跳闸。这时,需要进行变频器的检修和维护,排除故障。
漏电保护
器可以作为
变频器
的电源开关吗?
答:
不行。漏电保护器是做
漏电保护用
,选择漏电动作范围有限,一般是30MA。
变频器
输出高频电压,和电机构成寄生电容,产生漏电,不同的变频器,不同的电机,不同的变频器设置如载波率,会产生不同的漏电流,一般在100MA以内,对于30MA的保护式电流,绝对是一开机就