99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器一上电空开就跳了
变频器
短路问题:可能源于多方面原因
答:
变频器
短路问题可能源于多方面原因。本文将从变频器IGBT模块损坏、马达绝缘值不足、电流检测电路故障等方面,深入探讨变频器短路问题的原因和解决方法。IGBT模块损坏变频器IGBT模块损坏是一个常见原因。如果逆变桥模块中的IGBT发生击穿现象,会引发短路保护,严重时甚至可能导致桥臂击穿或送不
上电
。遇到这种情况,应联系专...
ATV71施耐德起升
变频器
为什么一动作
就跳
电
答:
跳闸的原因有很多 1、首先看看显示面板是否报故障。如果有是什么故障代码,根据故障代码查找。2、你的是起重机应用肯定有编码器吧,看看编码器是否连接有错误。一般还有超速的故障。3、注意看启动电流,如果过载也会跳闸,但一般都有故障。4、检查电机及电机电缆有无短路或是接地情况,这也是最主要的跳闸...
为什么
变频器一
接制动电阻就跳闸不接不跳?
答:
这个应该问题出在制动单元上!可能是制动单元被击穿,接上电阻直接导通,就会把母线电压拉低;如果电阻值还太小,就会导致过流,前端
空开就
跳闸。解决方法只能拿去维修。如果接错线,即把电阻的两端接到直流母线的正负端了。
变频器
电抗器损坏会造成
空开
跳闸吗?
答:
这个一般不会的。电抗器一般是串联在变频器的电路中,假如电抗器损坏的话,会造成变频器的电源断路 变频器就无法正常工作了。当然了,直流电抗器除外,如果直流电抗器损坏的话,变频器的谐波会增大,有可能会导致
空开
跳闸。
变频器 一
、变频器专用电抗器 变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、...
变频器
在频率上升到一定值时过流跳闸有哪些原因,如何处理
答:
加速过流,有几种可能:
1
:通常是你的
变频器
跟电机的滑差 太大 导致电流过大 []2:有可能点击带有惯性负载,导致启动转矩需求比较大 (其实这个跟第一个也类似)3:就是电机本身有问题,比如一些绝缘破坏 之类 4:就是控制方式有问题,可能控制不好导致过流 一般 如果控制方式没问题的话,电机有...
变频器
总是启动停止来回的跳动是怎么回事
答:
今天接到客户一个电话说是他的
变频器
现在总是来回的启动停止启动停止,问是什么问题,他的变频器是恒压供水用的西门子变频器,用恒压供水的人都知道,变频器会在输出端加接触器,然后把变频器的启动信号线接到他的辅助触点的常开上,当这个接触器吸合时常开变常闭,变频器的启动信号就有了,就会立马...
两台160千瓦电机在分别启动时
变频器
都显示输λ缺相而跳闸是什么原因...
答:
变频器
谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,变频器谐波的幅值大小和谐波相对于基波的相位关系都是影响这个周期量的重要因素。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。变频器谐波 二、谐波源 电力系统谐波源有:1、铁磁饱和型:...
电机加上
变频器
就会
漏电 有人说加上电抗就好了 1.5KW变频 应该加什么...
答:
只要将漏电电流调整到大于
变频器
的漏电电流即可,按照经验,变频器漏电多数在100-200之间,漏电保护器得多档选择可选择在300以上,所以,调整下问题就解决了,且调整后的漏电也在保护范围内,没有安全隐患。要说明的是,若只有变频器的上一级漏电
跳了
的话,建议将漏电换成
空开
,初级的漏电在进行调整。
关于增加
变频器
还会不会跳闸?
答:
变频器
功率大一点,变频器拖动电机功率也加大的话,运行电流肯定会增加。7.5KW变频器配63A断路器完全没有问题;一般情况下,63A开关,变频器功率可以增加到22KW左右。另外,变频器一般不推荐配漏电保护开关。
变频器上电
不按运行键就自动运行是何故障
答:
变频器
参数里本就有这种功能 或许之前有人设定了此功能