您要问的是变压器和发电机的负荷率是多少?
70%到85%
。变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率通常为70%到85%,发电机容量通常取变压器容量的15到20%。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
变压器负载率多少
合理?
答:
根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,
负荷率一般取85%左右
;即:β=S/Se公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。变压器可以带的负载的计算有一个简单的计算,一般变压器在75%负荷率运...
变压器负载率
答:
变压器的结线宜采用D,yn11,
变压器的负载率不宜大于85%
。《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-20115.3.4金融设施专用变压器的负载率应符合下列规定: 1 长期工作负载率不宜高于75%;《金融建筑电气设计规范》JGJ284-20129.2.7配电变压器的负载率宜为70%~85%。《科研建筑设计标准》JGJ91-20194.4....
1000 kVA
变压器
能带多大功率
负荷
?
答:
1000kVA变压器带680KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量对于平稳负荷供电的单台变压器来说,
负荷率一般取85%左右
,故变压器负荷能为1000*85%=850KW。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故变压器负荷能力为850*88%=680KW。因此1000kVA的变压器能够带680KW负荷。千伏安(kVA)是指电力设备(...
变压器的负载率是多少
?
答:
首先,我们需要明确变压器负载率的定义,
即在变压器额定容量下,所实际承受的负荷与额定容量之比
。具体计算公式是:负载率=(实际负荷/额定容量)*100%。例如,一个额定容量为1000千伏安的变压器,实际承载800千伏安的负荷,则其负载率为80%。其次,影响变压器负载率的因素有很多,如变压器的类型、耐热等级、...
如何选用
变压器
(1000kVA的能够带
多少负荷
,如何计算?)
答:
1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取
85%左右
,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。【摘要】如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,如何计算?)【提问】10...
变压器
最佳运行状态的
负荷率
约
为多少
答:
50%~70%。
变压器
的最佳
负荷率
因变压器的容量不同而不同,
通常是
额定容量的50%~70%时最合适,在这种条件下,损耗电能最小。变压器(transformer),是一种利用电磁感应原理来升降电压并实现能量和信息传递的多端电气设备。
变压器的负载率是
多大才合适?
答:
变压器的负载率
在变压器额定容量的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,
一般负载率
在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
变压器负荷率多少
合适
答:
50%-70%最合适。低于30%的
负荷率
会导致
变压器
过度容量,造成能源浪费和不稳定运行。高于70%的负荷率会导致变压器过载,加速设备老化和故障的风险增加。保持在50%-70%的负荷率范围内,可以提高变压器的效率和可靠性,延长使用寿命。
根据计算
负荷
怎样选择
变压器
的容量
答:
在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,
负荷率在85%左右
。当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,通常一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。