99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器总电流怎么计算
如何计算
变电站
总电流
?电机的额定电流??
答:
计算公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3
。例;一台100kvA三相变压器,高压10kv,低压0.4kv 求高,低压电流 高压侧,I=100/10*1.732=100/17.32=5.77A 低压侧,I=100/0.4*1.732=100/0.693=144.3A 问题六:知道变压器的容量和高压电压怎么知低压电压,怎么计算...
如何计算变压器电流
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...
怎么算变压器
的
电流
?
答:
变压器电流计算公式是i=s/1.732/u
。i--电流,单位a,s--变压器容量,单位kva,u--电压,单位kv。二、
快速估算法
,变压器容量/100,取整数倍,然后5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸...
变压器如何计算电流
?
答:
——1、三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)
。——2、变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。——3、注意:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。变压器1kv怎么计算出电流 ...
变压器
额定
电流计算
公式是什么?
答:
根据公式计算,
变压器电流:I=S/(根号3*U)
。负载功率P=S*cos∅口算:一次电流I=S*0.06二次电流I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用...
变压器
的
电流计算
公式?
答:
变压器
的
电流计算
公式为:I1 = I2 / (1 - cosφ),其中I1为一次绕组的电流,I2为二次绕组的电流,cosφ为变压器的功率因数。这个公式是基于变压器的基本原理:变压器的一次绕组和二次绕组之间的电压比等于它们的匝数比,而电流比等于它们的阻抗比。因此,可以通过一次绕组的电压和电流来计算二次绕组...
变压器电流计算
公式是什么?
答:
变压器电流计算
公式是:一、变压器容量计算 (1)常规方法根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。(2)计算...
变压器
的
电流
是
怎么计算
的?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:
变压器
的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定
电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
三相
变压器
的
电流如何算
出来的呢?
答:
解:对于三相
变压器
,根据容量
计算
公式S=√3UI 一次侧
电流
I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
变压器电流怎么计算
答:
根据公式计算,变压器电流:
I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量bai,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的额定电流计算公式
变压器容量电流计算
变压器容量计算公式算电流
变压器实际电流计算
变压器容量怎么算电流
变压器额定电流怎么计算
变压器承载电流怎么计算
变压器工作电流计算公式
变压器绕组穿越电流计算