99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器总电流怎么计算
变压器
的额定
电流怎么计算
?
答:
一般民用配电变压器都为10 kV/0.4kV。一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
变压器电流计算
方法为:变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)变压器容量(A)/1.732/...
变压器
负荷
怎么计算电流
答:
三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的
变压器计算
一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
三相
变压器
的一、二次
电流怎么计算
啊,计算公式是?
答:
三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的
变压器计算
一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
1600 kva
变压器
额定
电流
是多少?
答:
1600kva
变压器
额定
电流
是2310A。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3UI
计算
。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。若该1600KVA变压器为380V的低压配电系统电源,则可承载的线电流为2310A。因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和...
800KVA的
变压器
可以带多大
电流
?
怎么计算
?
答:
800KVA的变压器可以带826.5A
电流
。
计算
如下:1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,
变压器总
功率=800*0.8=640KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
800KVA的
变压器
可以带多大
电流
,
怎么计算
答:
800kva的
变压器
额定
电流
一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva...
变压器
的一次
电流怎么算
???
答:
三相
变压器电流
的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的
变压器计算
一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
150kw功率设备,
计算电流
量?
答:
通过公式 P(电功率)=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=150÷(√3×0.38×0.85)=272(A)可以得出,
电流
量实际为272A约300A,可以选择200KVA左右的
变压器
。
三相
变压器
实时
总电流怎么算
?
答:
实时
电流
是通过电流互感器测量出来的,没法
计算
。三相负载随时都在变化,电流也就在变化。如果你要分析,只能固定在某个瞬间的情况下,才可以计算。
10kva
变压器
高压侧
电流怎么计算
的?
答:
10KV的测
电流
:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器...