请问
变压器额定电流
是多少???
答:
变压器一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A
变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器额定电流计算
答:
1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算变压器的额定电流,
必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U
;2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)3、电灯比较简单,一般都是单相回路,...
变压器
的
额定电流怎么算
的?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压)
,容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器额定电流
是多少?
答:
变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
变压器额定电流计算
公式是什么?
答:
变压器的额定电流计算公式:I=S/(根号3*U)
。负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数。变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器...
请问
变压器额定电流计算
公式是
怎么样
的,谁知道啊?
答:
变压器额定电流
I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 对单相变压器: I1N = SN / U1N, I2N = SN / U2N, 对三相变压器: I1N=SN/[sqrt(3)U1N], I2N=SN/[sqrt(3)U2N], U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定...
变压器 如何计算电流
的多少
视频时间 04:58
已知
变压器额定
容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4kv,试
计算
高低压侧额定...
答:
1)
变压器
高压侧
额定电流
:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X10X0.85)=170A(功率因数取0.85)2)变压器低压侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率...
变压器电流
是多少?
答:
变压器
的
额定电流计算
:一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所...
变压器电流计算
公式是什么?
答:
变压器
的
额定电流计算
。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A。变压器的选择...