99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎么算额定电流
10KV
变压器
高低压侧
电流怎么算
答:
10KV的测
电流
:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=
变压器额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器...
有两台
变压器
一个200KVA一个160KVA
怎么计算
一次测和二次
额定电流
及...
答:
变压器
200KVA,一次侧
额定电流
:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
800KVA的
变压器
可以带多大
电流
?
怎么计算
?
答:
800KVA的
变压器
可以带826.5A
电流
。
计算
如下:1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
三相电力
变压器额定电流计算
公式?
答:
I线:线
电流
,A;I相:相电流,A;10、发电机绕组的星形联接 I线=I相 I线:线电流,A;I相:相电流,A;11、交流电的总功率 P=3的开平方×U线×I线×cosΦ P:总功率,w;U线:线电压,V;I线:线电流,A;Φ:初相角 12、
变压器
工作原理 U1/U2=N1/N2=I2/I1 U1、U2:一次、二...
变压器
最大负荷
电流怎么计算
?
答:
变压器额定电流
I=容量KV/KV/1,732=额定电流\x0d\x0a如I=1000KVA/0,4KV/1,732=1443A\x0d\x0a最大电流就是变压器超负荷运行电流为额定容量的115%\x0d\x0a1443AX115%=1659A
变压器
的
额定电流怎么算
? 详细�0�3
答:
师傅:“好的,其中Sn说的就是变压器的额定容量,它是用视在功率 表示的,也就是表示在额定使用条件下变压器的输出能力。也就是说 师傅:“很好,知道了单相
变压器额定电流
的算法,三相变压器也就 不难了。我也是先说一下它的公式。其实开篇诗词中最后一句说的就 是它的算法。也就是在单相变压器公式...
变压器
容量是35000电压是110kv它
额定电流怎么计算
答:
变压器额定
容量一般是视在功率的惯用值。额定容量是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、
额定电流
与相应的相系数的乘积。所以如果你这是三相电并且容量单位是KVA的话,额定电流为I=35000/(1.732*110)=185A左右。如果你的容量是MVA的话,结果乘上1000....
变压器
高压侧整定
电流计算
答:
比如说1000KVA的
变压器
,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它...
...它ABC三相的每相最大能承受多大的
电流
,
怎么计算
出来的?
答:
630KVA
变压器
,低压侧额定电压400V,根据容量S=1.732*电压*电流可以
计算
出
额定电流
I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安 每相最大能承受的长期电流就是9100A 允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)...
...三相
变压器
和单相变压器的一、二次绕组的
额定电流
?
答:
三相
变压器
的绕组
电流
与变压器的连接方式有关系。三相变压器的容量 = 根号3 * 线电压 * 线电流 35/11kV,
额定
容量为10000kVA的三相变压器:一次侧线电流:10000 / (根号3 * 35)= 165 A 二次侧线电流: 10000 / (根号3 * 11)= 525 A 星形( Y)连接:绕组电流(相电流) = 线电流...