99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器吊芯
变压器吊芯
是啥
答:
1、
变压器吊芯
是为了解决变压器内部故障和隐患的维修检修方式,一般油浸式变压器(也称湿式变压器)出现故障或铁损试验不合格,需要吊出铁芯来重新烘烤、叠装,再重新套装、压服、烘烤、总装、试验。吊芯时直接松开变压器大盖螺栓,将芯子(铁芯和绕组)连同大盖一起吊起。2、吊芯步骤:选好吊芯位置,放油(...
变压器吊芯
检查内容口诀
答:
1、
吊芯
检查必须在良好天气下进行。2、提前准备检查用工具作好记录。3、根据
变压器
器身情况决定吊芯还是吊罩,吊芯可以直接松开大盖螺栓,连芯子和大盖一起吊起。钟罩式变压器要提前将变压器油抽到油罐,再送钟罩螺栓,将钟罩吊起。4、内部检查主要检查油箱内有无杂物、各部螺栓有误松动(用扳手紧固一遍...
怎样对
变压器
进行
吊芯
检查
答:
1、
吊芯
检修?1.新安装的变压器安装前均应吊罩(芯)进行内部检查;全封闭式按照厂家规定,但应通过人孔进行内部检。2.主变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次。3.主厂用变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次。变压器经过长距离运输,会...
变压器吊芯
和吊罩的区别
答:
装置不同、用途不同,变压器不同。1.
变压器吊芯
是用来将变压器的绕组悬挂在铁芯上的装置。它由一个弹簧杆和一个外壳组成,其中装有从绕组到铁芯的导线的口头部分。2.吊罩是用来包裹变压器的外部绝缘围栏,其目的是保护变压器内部的绝缘材料免受外界温度和潮湿环境的影响。3.吊罩的变压器比吊芯的变压器的...
为什么
变压器
要
吊芯
检查
答:
运行中的牵引
变压器
出现以下情况时,应进行
吊芯
检查:1. 经过高压试验,测量出(1)铁心多点接地;(2)铁心绝缘显著下降;(3)绕组直流电阻与以前相同部位测的值相比较,其变化大于2%。2.经过色谱分析,检查出(1)氢含量超过150ppm;(2)总烃含量超过150ppm; (3) 乙炔含量超过150ppm。3.在变压器...
油浸式
变压器
现场
吊芯
(罩)时对起吊工作有哪些要求?
答:
(9)如使用汽车起重机起吊钟罩(或
吊芯
)时,应注意:起重机放置位置,起吊角度与高度,
变压器
上部构架有无障碍,起重机的载荷能力,钟罩(或器身)的放置地点与邻近带电设备的安全距离等。(10)吊装套管时,其斜度应与套管安装倾角基本一致,使用起吊环和辅助绳将套管绑好,防止碰撞及翻倒;顺套管轴向徐徐吊...
怎样进行油浸式
变压器
的现场
吊芯
(罩)检查?应注意哪些事项?
答:
油浸式
变压器
现场
吊芯
(罩)大修检查的方法和程序:(1)办理工作票。(2)进行大修前的外观检查和电气试验。(3)放油、拆开变压器引线和二次回路。(4)放油后,拆卸套管、联管、温度计、气体继电器等附属装置,升高座、储油柜、冷却器、呼吸器、防爆器(或释压阀)。(5)拆卸分接开关的操动杆(有载分接...
变压器吊芯
检修,在吊芯步骤中为何要先将变压器吊至检修现场,而不是先...
答:
Ⅰ从
变压器
油箱拆下压力释放阀; Ⅱ清洁罩和导流罩; Ⅲ连接螺栓及压力弹簧检查各部;运行测试Ⅳ检查微动开关动作是否正确; Ⅴ更换密封垫。 8)净化器检修一)关闭出口阀净油; 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 其他类似问题 2009-07-15 为什么变压器要
吊芯
检查 4 2012-11-06 油浸式变压器...
主变
吊芯
高度
答:
主变
吊芯
高度400 mm左右左右。左右两边各垫合适的方木,以防起吊设备打滑。待操作部位的变压油稍微沥干后,即可按照所需接法进行操作。星形接法改角形接法时,须用电工刀小心破开原来的绝缘层,开口位置尽量靠近高压瓷套管的位置,并不许损伤导线。主
变压器
主变压器简称主变,是一个单位或变电站中主要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器吊芯检查的目的是什么
在运变压器吊芯
变压器吊芯步骤
变压器吊芯检查内容
变压器吊芯内容介绍
变压器吊芯结构图
变压器的电流互感器
变压器有载吊芯
变压器绝缘围屏图解