变压器变比不合格的原因
变压器变比不合格什么原因
造成
答:
如果是出厂试验,发现变比不合格,
主要原因可能是:设计错误、绕组绕制错误、装配错误等
。如果是运行后的检修试验,发现变比不合格,主要原因可能是:
原边或副边绕组存在匝间短路故障
、绕组间掉入金属异物、绕组受热严重变形等。
变压器变比
出现误差
的原因
答:
原因有以下几点:
1、在变压器生产绕制时圈数有误差;2、变压器初级线圈产生的磁通不能完全穿过次级,存在“漏磁”现象
;3、变压器的工作电流在线包直流电阻、漏感电抗上存在电压降。
什么
是
变压器变比不
匹配,
答:
变压器的变比不匹配,
多指所做试验的变压器变比与系统电压不符,也就是变压器不能将电压变成用户满足的电压等级
。还有就是实际试验做出的变比与铭牌不符。
为什么
变压器变比
测试仪会产生误差
答:
原因有三:
1、变比计算本身有误差
,匝数比反应的是电压比。高低压线圈的电压在变压器里面的线、相电压计算时,可以有小数。但匝数只能是整数的。这里面就有计算误差。2、你所加的电压与变压器线圈的实际额定电压差很多。这是
试验所产生的误差
。3、所有试验设备都有试验精度,仪器本身的设备误差。当然,在...
哪些因素易造成
变压器变比
测试部
合格
?
答:
1、变压器与变比测试仪之间的联线。2、变压器的连接方式设置错误。3、变压器变比设置错误
。参考资料来源于:中国电力试验设备网。
请问各位高手
什么原因
可能导致电力
变压器的变比
过大?
答:
你是不是说,变压器在做
变比
试验时,误差过大?其
原因
可能有:1、设计问题。
变压器的
电压比可能是有小数点的。但匝数是不能有小数点的。所以,匝数比与电压比之间就存在计算误差。如果控制不好,在计算时,产生的误差,已经超过标准要求了(很可能在某一档出现较大误差)。2、线圈在绕制时,实际匝数...
变压器变比
问题?
答:
*100=2.9%,而低的一档是680V,也只有(1-680/690)*100=1.44%,误差都在5%之内,分接开关都不用调。2、三相电压总归会有误差的,
原因
有三相负载不平衡。另外表计也会有误差,特别是配电板上的电压表等。3、如果里面有短路故障,很可能会烧
变压器
,电压可能也读不出来。不用担心。
变压器的变比
测试,有一相的误差是0.72%,是
什么原因
?还能正常使用吗...
答:
在保证测试接入电源准确稳定的前提下,造成
变比不
平衡,一般是高压绕组匝数误差,当然铁心漏磁影响也会有的。误差0.72%对
变压器的
正常运行没有影响,可忽略。
变压器线圈
变比
误差大对
变压器的
影响
答:
变压器线圈
变比
误差大对
变压器的
影响如下。1、绕组有故障,比如断股或者接触不良的情况没有消除,故障会扩大。2、分接开关各个位置会导致接触不良。3、绕组或引出线会导致折断,并联支路不正确,存在由几根并联导线绕制成的绕组发生一处或多处断线的情况。4、检查层、匝间会导致短路的现象。造成直流电阻...
变压比
发生变化
的原因
答:
变压器
设计参数、输入源波动、温度效应等
原因
。1、变压器设计参数:变压器在设计时会确定特定的
变比
,参数决定了输入和输出电压之间的关系。2、输入源波动:供应系统中提供给主要侧(高侧)或次要侧(低侧)一方稳定性发生波动,导致主边/次边换向点附近出现额外磁通偏差并引起小范围内部磁场耦合效果而使实际...
1