发电机绕组接地的主要危害
发电机定子
绕组
但相
接地
对
发电机有何
危险?
答:
当机端发生金属性
接地
,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流愈小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。
发电机
转子
绕组接地
故障的原因是什么
答:
主要危害有:(1)转子绕组发生两点接地后,
使相当一部分绕组短路,由于电阻减小,所以另一部分绕组电流增加,破坏了发电机气隙磁场的对称性
,引起发电机剧烈震动,同时无功出力降低。(2)转子电流通过转子本体,如果电流较大,可能烧坏转子和汽轮机叶片等部件被磁化。(3)由于转子本体局部通过电流,引起局...
定子
绕组
单相
接地
对
发电机
有危险吗?怎样监视单相接地?
答:
接地电流产生热量:当定子绕组发生单相接地时,接地电流会通过绕组产生热量,
使绕组温度升高,进而可能引发火灾
。
破坏绕组绝缘
:单相接地故障可能导致绕组绝缘损坏,使其他两相绕组也受到损坏,从而影响发电机的正常运行。转子轴磁化:单相接地故障可能导致转子轴磁化,
使发电机运行不稳定,甚至产生振动和噪声
。为了...
发电
站二点
接地的危害
性?
答:
1、发电机转子绕组两点接地后,相当于一部分绕组短路,
两个接地点之间有故障电流流过
,
它可能引起线圈燃烧和由于磁路不平衡引起发电机剧烈振动
;2、转子电流流过转子本体,如果电流大可能烧坏转子铁芯 3、由于转子本体局部通过电流,引起局部发热,使转子缓慢变形而偏心,进一步加剧振动。
发电机
转子
绕组
发生两点
接地
故障有哪些
危害
?
答:
1.发生两点接地故障之后,绕组部分被短接,
使得绕组直流电阻变小,若短路匝数较多,会使发动机磁路中主磁通变小,使得机组向外输出的感性无功减少
,引起机端出口电压下降,同时定子电流也可能会急剧上升。2.由于绕组短接的磁极磁通变小,而其他磁极磁通势未变,转子磁通的对称性会被破坏,引起机组震动,还...
发电机
转子两点
接地有何危害
答:
主要危害有:(1)转子绕组发生两点接地后,使相当一部分绕组短路,由于电阻减小,所以另一部分绕组电流增加,
破坏了发电机气隙磁场的对称性
,引起发电机剧烈震动,同时无功出力降低。(2)转子电流通过转子本体,如果电流较大,可能烧坏转子和汽轮机叶片等部件被磁化。(3)由于转子本体局部通过电流,引起...
电厂
发电机
转子
接地有何危害
答:
电厂发电机转子接地的危害有:(1)发电机励磁绕组发生两点接地之后,绕组部分被短接,
使得绕组直流电阻变小
,励磁电流增大;若短路匝数较多,会使发电机磁路中主磁通减少,使得机组向外输出的感性无功减少,引起机端出口电压下降,同时定子电流可能会急剧上升。(2)由于绕组短接的磁极磁通势减小,而其他磁极的...
转子发生一点
接地
时后,对
发电机有何
影响?如何检查处理?
答:
当转子发生一点
接地
时,虽然
发电机
仍可继续运行,但有以下影响:转子
绕组
绝缘损坏处由于电源的作用,可能进一步发展成两点接地甚至匝间短路。转子电流增加,使转子本体及汽轮机部件过热,引起转子振动,破坏机组的稳定运行。检查处理的方法有:励磁回路立即取样检查,监视绝缘情况。若转子接地不消失,应检查励磁...
发电机
定子单相
接地
故障
有何危害
?
答:
单相
绕组接地主要
危险是故障点电弧灼伤铁芯,使修复工作复杂化,而且电容电流越大,持续时间越长,对铁芯的损害越严重。另外,单相接地故障会进一步发展为匝间短路或相间短路,出现巨大的短路电流,造成
发电机
严重损坏。
发电机
定子
绕组
发生
接地
故障
有什么危害
答:
发电机
定子
绕组
发生
接地
现象,也就是发电机漏电,大部分是因受潮和负荷过重引起的,这样对人不安全,。解决此问题需从绕定子线圈。