99问答网
所有问题
当前搜索:
双法兰液位计迁移
双法兰液位计
怎样计算
迁移
?怎样设量程?
答:
对于双法兰,
由于变送器安装高度引起的迁移量相互抵消,且ρ1=ρ2=硅油密度ρ,所以:迁移量=H·ρ·g
;式中:H =上引压口安装高度-下引压口安装高度
双法兰
变送器测
液位迁移
是怎么回事?
答:
3.当变送器输出为0时,对应的液位是0m,即表示下
法兰
口的液位值。这就不对了,应该是1m啊,因为液位是从罐底算的。4.于是就需要进行
液位迁移
了。也就是说要给变送器的输出+1m,这就是迁移量。这样就可以表示实际的液位了,即0-10m。5.其实0-1m之间的距离是假的。这就是液位迁移,不知道说...
双法兰
差压式
液位计
为什么要负
迁移
答:
双法兰差压式液位计要负迁移原因如下:
1、双法兰毛细管内充的是硅油。2、为了使变送器输出为0点,就要对变送器进行迁移
。3、负压测硅油会产了生一个压差。
为什么
双法兰液位计
的
迁移
量与变送器安装高度无关,而且总是负迁移?
答:
迁移量等于正压侧引压管液柱对变送器的压力减去负压侧引压管液柱对变送器的压力
。由于负压侧的取压口通常高于变送器所以迁移总是负的。对于双法兰来说由于是引压管密闭的(毛细管),所以当变送器高于取压法兰时,引压管的液柱压力可以是负的,两根毛细管液柱压力相互抵消后正好排除变送器安装高度...
双法兰
差压
液位计
如何进行零点
迁移
,说的尽量细点,我是新手
答:
把两法兰放在同一水平面,调零点;然后法兰安装在液位正负取压阀上,调整迁移就可以了
。有液位后观察玻璃板液位计与查压液位计输出值是否一致,如果不一致重新计算差压值并调整。
双法兰
式差压
液位计
使用过程中,误将差压变送器上移,为什么不变_百度知 ...
答:
迁移
量不变。
双法兰
式差压
液位计
使用过程中,误将差压变送器上移,迁移量不变。双法兰式差压液位计由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的法兰组成,通过测得液体重力反算楚液位高度。
双法兰
差压
液位计
如何进行零点
迁移
,说的尽量细点,我是新手
答:
把两
法兰
放在同一水平面,调零点;然后法兰安装在液位正负取压阀上,调整
迁移
就可以了。有液位后观察玻璃板
液位计
与查压液位计输出值是否一致,如果不一致重新计算差压值并调整。
双法兰
差压
液位计
的最大
迁移
量是多少? 可以测量超过10米的液位吗?
答:
0-100KPa范围内可调,则使用10KPa量程时可以通过
迁移
使实际测量范围在90-100KPa至-100--90KPa范围内变化。
双法兰
的实际可迁移范围受法兰中硅油密度影响,会小于差压变送器的迁移范围。特别是被测介质密度小于硅油时。具体要看厂家的技术指标,最好咨询生产厂。不看好双法兰测10米
液位
。
双法兰液位计
做负
迁移
计算,量程范围几个关键参数有哪些?
答:
1、在液位最低时,
液位计
正、负 压室受到的压力值P+、P-。2、计算△P=(P+)-(P-)。3、△P是正值就是正
迁移
,△P是负值就是负迁移。
双法兰液位
计算量程
答:
原发布者:一海银莺
双法兰液位计
的量程计算及
迁移
方法如下:液位计量程计算 量程=h·ρ·g式中: h-上引压开口高度-下引压开口高度(m)ρ-液体密度(kg/m³)g -重力加速度(g)计算结果的单位为Pa;...