压力表超过变频器压力
生活供水管道压力高于
变频器
显示压力是什么原因?
压力表
正常
答:
有2个原因一是
压力传感器接到变频器的输入 电流传输有误差
你可以通过设定变频量程上下限 抬高压力传感器的输入量程。修正显示值。二、还有一种原因 机械式压力表精度不是太高 显示的压力精度 低于传感器的压力精度,一般以传感器为准 以上分析,是在传感器和压力误差不大的基础上如误差很大,看看量程设置...
变频供水中远传
压力表
己经超了设置压力为什么
变频器
频率降到45就不往...
答:
应该是变频器参数设置的问题
,检查变频器参数:下限频率,看其设置的数值,怀疑这个数值被设置成了45,导致变频器的频率达到45之后,就不再继续下降了。一、恒压供水 在一般的传统供水方式最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。而恒压供水系统是采用压力传感器、PLC和变频器作为中心...
无塔供水
变频器
一直工作,远程
压力表超出
了设定值一直升压是怎么回事...
答:
有几三种可能性,
首先是接线是否OK,远传压力表与变频器之间的接线是否存在断路等情况
;其次,就是变频器的参数设置是否有问题;再次,就是远传压力表自身是否有问题。
远传
压力表
测得压力与远传到
变频器
上显示压力不符合是什么原因?怎么解 ...
答:
根据你说的情况一般来说是远传
压力表
坏了。不知道你的远传的是电流还是电阻信号,如果是电流型的你可以调节远传表上的微调电阻(常说的调零与调满电阻),使表指示的压力和
变频器
上显示压力一致;如果是电阻型的只能打开表盖调节划线电阻的起势电阻,使表指示的压力和变频器上显示压力一致,最好是在...
远传
压力表
达到设定压力后
变频器
停机压力不下降?
答:
根据你补充的问题,可能出在
变频器
PID参数上,或者控制柜内的专用水泵控制器(PID控制器)上,你可以检测远传
压力表
(压力传感器)进入PID模块的电压(0-5V还是0-10V要根据电气原理图判断)(也可以使用电流档检测0-20mma)第一、防止电压等级搞错!第二:核对出口压力表显示压力与传感器压力是否一致,...
用远传
压力表
控制
变频器压力
恒不住是什么原因?
答:
可能的原因有:远传
压力表
故障:远传压力表可能损坏或出现故障,导致无法正确测量压力值并传输给
变频器
。这可能导致变频器无法根据实际压力情况进行调节。信号传输问题:远传压力表与变频器之间的信号传输可能存在问题,如信号丢失、干扰或延迟等。这可能导致变频器无法及时接收到正确的压力信号,从而无法进行相应...
ABB
变频器
运用中远传
压力表
是如何控制的
答:
远传
压力表
实际上是一个电位器,说白了也就是一滑动变阻器。比如说AI1是上限压力,AI2是下限压力,那么稳压范围就介于AI1和AI2之间。这个“之间”你可以把它想像为“0—1V”电压,那么上限就是1—2V,一但远传压力指针向上(比方是3.8—4.0MPA)越过1V,ABB就开始降频,达到2V就开始休眠,同理...
远传
压力表
工作电压为什么比
变频器
模拟量输入电压低?
答:
变频器
模拟量提供的工作电压一般是10V,如果是远传
压力表
的工作电压比变频器提供的模拟量电压高,那么,变频器提供的模拟电压,就不能有效支持远传压力表的工作,就需要外接电源才能正常工作的,这种情况下,使用就会非常麻烦,而且,会增加用户的使用成本。
远传
压力表
,设置压力后就停,但压力就退回
答:
4、超压保护:当
变频器
或压力变送器故障时,出口压力失控,当压力达到电接点
压力表
上限压力设定时,控制柜立即停止所有水泵运行。5、“热”故障:是由对应的电机热继电器过热跳闸引发,请检查电机温度,是否由机械故障引起电机旋转发热,或电机散热故障,三相电缺相等,仔细检查分析排除后,复位热继,则...
...用压力变送器4~20ma给仪表,仪表信在给
变频器压力
一下高,一_百度知...
答:
压力一下高一下低,不知道你是怎么判断的,是用万用表量的信号吗,不知道你的管网有没有就地显示的
压力表
,你先看一下是不是压力不稳定导致的模拟量信号不稳定。压力一高一低的时候
变频器
是不是也是忽大忽小的变化呢,如果是肯定是你调节的PID系统不稳定造成的系统震荡 ...