99问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器液位高度怎么计算
实际工程中
如何
用
压力
传感器
计算液面高度
??
答:
2、把
变送器
放入桶底,罐满水看输出电流、再罐一半水看输出电流,得出输出电流与水位关系 3、任意水位电流很容易算出实际水位
一
变送器
0到400千帕
怎么算液位
答:
以水为例,
最直接的1米=10千帕,400千帕就是40米
,希望对你有用!
压力变送器
是否可以用来
液位
控制
答:
液位高度=测量压力值÷(g*密度)
,显示液位高度,并设定上下限触发报警或者直接启停相关设备。如果是敞口容器,一般是用差压变送器,如果用压力的就需要装两台,分别装在顶部和底部。
压力变送器
是
怎么
测量
液位高度
的
答:
P=ρgh P=
压力
ρ=密度 h=
高度
g=重力加速度(常数)自个儿换算去吧
差压
变送器
测量
液位
的换算公式
答:
10KPa=1米高的水位
。对于敞口的容器来说,一般用压力变送器就可以测量,对于闭口的容器来说,就得用差压变送器了,但是在使用时必须配平衡容器,关于平衡容器可到网上去找一下。
用
压力变送器如何
测量
液位
?
答:
液位
变送器
一般是从罐体的顶部开孔放入到罐体底部,
压力
和液位变送器其实工作原理都是一样的。一般都是按水来换算的,可以认为一个大气压就是10米水高。但不同介质的密度不同,那所测的液位是有差异的。以柴油为例,密度是水的0.8倍,同样是一个大气压的压力,那么柴油的
液位高度
就是12.5米。
PDS差压
变送器
测除氧箱水位
怎么算
量程,我的灌是密闭式的,
高度
2米8...
答:
差压法测液位,
变送器
的量程为=
液位高度
×重力加速度×介质密度;跳过
计算
中的单位换算,(有兴趣你可以自己琢磨一下)变送器的量程为=以毫米表示液位高度值×重力加速度值×以吨/米³或者克/厘米³表示的介质密度值。最后单位为帕斯卡(Pa);工程上可以取重力加速度10,水的密度为 1t/...
用一台
压力变送器
测量某容器液位,其最
高液位
和最低液位到仪表的距离
答:
液位变送器
投入到被测液体中某一深度时,传感器迎
液面
受到的
压力
公式为:Ρ=ρ.g.H+Po式中:P:液位计迎液面所受压力ρ:被测液体密度g:当地重力加速度Po:液面上大气压H:投入式液位变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器...
用差压
变送器计算液位
时,差压变送器的量程
怎么
确定
答:
接下来
算
出负压:负压
压力
p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直
高度
(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去量程 ...
压力
换算成
液位
应该
怎样计算
?
答:
压力
=(12-传感器距罐底
高度
)*9.8*液体密度 对于12米高的罐用这种传感器,因为体积大的罐受温度影响后,液体密度变化很明显,如能用超声波传感器会好很多。敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的...