99问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组压缩机低压报警原因
水冷螺杆
冷水机组
,
低压
故障
报警
,估计是什么
原因
?
答:
一、压缩机低压报警的原因
1. 冷媒不足
。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。2.
膨胀阀故障
。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。3.
电子膨胀阀控制器故障
。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控制...
开利30HK065
冷水机低压报警
是啥故障
答:
看看冷媒压力表,如果冷媒不足也会出现这个问题
,压缩机长时间工作而不能制冷,适当把设定温度调高点,然后慢慢调低看看; 2、冷水机进水管水压过低,水流量过小,造成压缩机温度上升过快也会造成这个问题; 3、冷水机进水口管道有没有被异物堵塞;...
工业
冷水机
;出现高
低压
故障怎样解决?
答:
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差
。解决方法:清洗冷凝器铜管。4、
冷媒太多
。解决方法:排放多余冷媒 5、膨胀阀开启度过大。解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。二、低压报警原因分析 1、
冷媒不足
。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修...
冰水
机低压
是什么
原因
答:
摘要:使用冷水机常见的故障就是低压报警或高压报警,一般冷水机的压缩机会有压力表,
当压力过低时,会因为制冷量达不到要求而造成额外的浪费
;压力过高时为了保护压缩机会自动停止运转,不管是高压还是低压,都要及时停止运行。冰水机低压的原因有很多,比如
冷却水温度过低
、
蒸发器堵塞
、制冷剂不足、低压保...
冷水机组
排气温度过低而且
低压报警
是什么
原因
/
答:
冷水机组低压故障是由于压缩机吸气压力过低
,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。1、
检查冷却水是否温度过低
,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷...
工业
冷水机低压报警
故障怎么排除
答:
在工业冷水机的使用过程中,有时候我们经常会遇到高低压报警的情况。当工业冷水机组出现了高低压报警时,一定不能简单地短接高低压保护开关,取消保护功能了事,否则有可能会引起严重的后果,造成比较大的损失。工业冷水机低压报警原因分析:
1、冷媒不足
。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充...
西帕
冷水机组
报高压过高,
低压
过低是什么问题啊.
答:
如果是
压缩机报警
。在报警时看看高低压表的压力是多少,如果高压表压力超过2.0以上报警就是高压报警,低压低于0.14以下报警就是
低压报警
。高压报警有可能是毛细管或过滤器堵了。这是必须要换过滤器和毛细管了。低压报警有可能是漏氟利昂了,如果你确定没有漏氟利昂。就把低压报警故障延时时间加长。就可以...
麦克维尔单螺杆水冷式
冷水机组低压报警
怎么回事
答:
归根结底来说是制冷剂蒸发过量,可能
原因
是蒸发器侧水流量大温度低(水冷,风冷为外界空气凉),制冷剂不足,干燥器故障,
压缩机
故障等
螺杆式
冷水机组
5种常见故障及处理方法分析
答:
机组
出现
低压报警
,可能是由于制冷剂不足、冷却水水温太低或冷冻水过少等
原因
导致。处理方法:1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充。2.调整冷却水温度,如水温过低,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度。3.检查冷冻水系统,确保冷冻水供应充足,如有系统空气、缺水或水泵损坏...
水冷
冷水机组
空调
低压
有时
报警
有时正常
答:
的影响,水温越低,
低压
值会越低,如果是
冷水机组
是可调节容量控制高低压差的,如螺杆机,则也会受
压缩机
加卸载的影响,加载时低压值会变低。等等。。。但如果冷水机组的低压值低于设定低压保护设定值时,则会出现
报警
。这种情况一般是不会出现的,除非机组系统内的制冷剂出现了泄漏减少了。