99问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机低压故障是什么原因
水冷螺杆
冷水机组
,
低压故障
报警,估计
是什么原因
?
答:
一、压缩机低压报警的原因
1. 冷媒不足
。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。2.
膨胀阀故障
。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。3.
电子膨胀阀控制器故障
。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控制...
工业
冷水机
;出现高
低压故障
怎样解决?
答:
工业冷水机出现高低压故障原因分析及解决方法:一、高压报警原因分析
1、冷却水未开
。解决方法:请打开水阀。2、
冷却水流量过小或温度过高
。解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。3、
冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差
。解决方法:清洗冷凝器铜管。4、冷媒太多。解决方法:排放多余...
开利30HK065
冷水机低压
报警
是啥故障
答:
系统内部原因主要是氟利昂泄露,干燥过滤器堵塞,膨胀阀感温包泄漏膨胀阀开启度不足
。外部原因是蒸发器过脏热负荷不足。冷风型机组还有可能是过滤网堵塞风量不足,冷水机水流量不足都有可能产生低压保护。
冷水机
不制冷显示高
低压故障是怎么回事
?
答:
机组运转时低压过低 可能原因
1 冷媒不足 2 过滤器堵塞 3 膨胀阀开启度过小 4 毛细管堵塞
解决方法 1 补漏,补充冷媒或调整膨胀阀 2 清洗或更换过滤器 3 适当调整膨胀阀开启度 4 清洗或更换毛细管 由于压缩机是回气冷却的,冷媒(制冷剂)小了,会导致回气过热度较大,压缩机冷却不好.导致压缩机温度...
螺杆式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
故障现象:
机组冷却效果不佳
,
可能是由于冷却塔受污染、冷却水侧管道内有异物或冷却水泵故障等原因导致
。处理方法:1.清理冷却塔,去除污染物,提高散热效果。2.清理冷却水侧管道内的异物,保证水流畅通。3.检修或更换冷却水泵,确保其正常工作。总结:针对螺杆式冷水机组的常见故障,我们需要根据故障现象和...
冷水机组
排气温度过低而且
低压
报警
是什么原因
/
答:
冷水机组低压故障是
由于压缩机吸气压力过低,压缩机正常吸气压力为0.4~0. 6MPa,当吸气压力低于0. 2MPa,就会导致低压保护继电器动作,当吸气压力过低,回气量缺少,制冷量达不到要求,就会产生不必要的电能损耗。1、检查冷却水是否温度过低,当外界温度过低,冷却水低温开机运行时;或冷冻油温度过低,制冷...
冰水机低压是什么原因
答:
摘要:使用冷水机常见的故障就是低压报警或高压报警,一般冷水机的压缩机会有压力表,当压力过低时,会因为制冷量达不到要求而造成额外的浪费;压力过高时为了保护压缩机会自动停止运转,不管是高压还是低压,都要及时停止运行。冰水机低压的原因有很多,比如冷却水温度过低、蒸发器堵塞、
制冷剂不足
、低压...
富田螺杆机
冷水机低压
过低
是怎么回事
?
答:
还有一种可能是制冷剂足够,
但膨胀阀开启度过小或堵塞
(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,...
工业
冷水机低压
报警
故障
怎么排除
答:
在工业冷水机的使用过程中,有时候我们经常会遇到高低压报警的情况。当工业冷水机组出现了高低压报警时,一定不能简单地短接高低压保护开关,取消保护功能了事,否则有可能会引起严重的后果,造成比较大的损失。工业冷水机低压报警原因分析:
1、冷媒不足
。解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充...
冷水机
压力
故障
,如何排除
答:
3、水流量无法满足实际的使用要求,必然导致冷水机的压力产生较大范围变化。需要保持良好的冷水机水流量要求,可及时 有效的清理管道的堵塞物。
冷水机低压故障原因
及解决办法:1、冷水机漏冷媒 2、冷水机毛细管堵塞(表现为制冷管道结霜)以上冷水机低压的两种情况会比较棘手哦,可以寻求冷水机售后服务。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷水机低压报警怎么回事
冷水机组报低压故障怎么处理
冰机系统低压故障原因
东露阳冷水机低压故障
低压故障有哪些原因
预冷机冷媒低压高怎么调节
冷水机低压报警原因
冷水机低压传感器故障
冷水机 压缩机低压报警