99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库压缩机高压不高低压不低
冷库
机器开着?
高低压
没有什么原因
答:
冷库机器没有高低压原因有二
1、压缩机阀片损坏严重等于压缩机未工作时高低压差没有;2、其他故障如脏堵、缺制冷剂等导致无高低压差
。解决办法,拆修压缩机,查看是否还有脏堵,或阀片是否损坏。
冷库
制冷系统
高低压
多少正常?
答:
半封闭
压缩机
低温
冷库
的
高压
压力和
低压
压力,跟制冷剂的种类、冷凝方式、蒸发温度、环境温度等因素有关。¹²³ 一般来说,可以根据制冷剂的压力温度表,查出相应的压力值。²³如果制冷剂是R404a,冷凝方式是水冷,蒸发温度是-18℃,环境温度是30℃,那么高压压力大约是17.3...
R22
冷库
制冷
压缩机
开机时
高低压
分别多少属正常
答:
冷库制冷压缩机制冷制为-18摄氏度,高压在10公斤左右,低压在0左右属于正常
。容积型冷库压缩机原理:靠工作腔容积的改变来实现吸汽、压缩、排汽等过程。属于这类压缩机的有往复式压缩机和回转式压缩机。速度型压缩机是靠高速旋转的T作I1"轮对蒸气做功,压力升高,并完成输送蒸气的任务。属于这类压缩机...
冷库
压力多少正常?
答:
2、一般
冷库
多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在
低压
和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。3、最常用的是压缩式冷藏机,主要由
压缩机
、冷凝器,节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。4、间接...
冷库压缩机高压
1.5
低压
为0,压缩机没有结霜,
答:
低压太低
,原因:1、制冷剂不足;2、干燥过滤器堵塞;3、电磁阀卡死了;4、热力膨胀阀故障;5、蒸发器太小(系统匹配是否合适);6、蒸发器换热量减小(风扇电机没转、蒸发器结霜严重、蒸发器集油)逐一排查吧
冷库
显示12公斤
高压
,3公斤
低压
什么原因
答:
冷库显示12公斤高压,3公斤低压的原因:
冷库高压
很高,低压很低多半原因是针型阀冻住不能喷射。假如是
高压不高低压不低
多半原因是
压缩机
阀片损坏失去压缩作用,或者电机损坏不能运转。
5匹
冷库低压
表是0
高压
表是1.4是缺雪种吗?
答:
5匹
冷库
真是缺雪种了,
压缩机
在工作状态时候
低压
在2兆帕左右,
高压
在4兆帕左右,谢谢采纳
冷库高低压
一样怎么回事?
答:
压缩机
长时间停机的情况下,
高低压
会慢慢趋于平衡。压缩机工作的情况下,压缩机硬件损坏,需维修。
冷库
开机
高压高不
起来只有6公斤
低压
是o是什么意思?
答:
根据您说的情况,一是可能缺冷剂了;二是
低压
系统有泄漏;三是
压缩机
效率问题;建议您做以下试验:第一,先查看储液器里的冷剂是否足够,如果冷剂足够,那么第二检查低压系统气密情况:先检查仪表等接头有没有松动,然后关掉低压管路进压缩机前的截阀,看看低压表压力能否降到零下(真空试验);如果抽...
冷库压缩机
加冷煤
高压
表正常
低压
还负零是什么原因
答:
低温
冷库
-18度的,
低压
表零压或负压还算正常,高温冷库-2度左右的,低压表零压或负压肯定不正常,原因一是冷媒少了,二是膨胀阀开启的少了,三是有冰堵的可能,四是低压表显示不准,五是低压端阀门没有完全打开。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷库压缩机高压管不烫
冷库压缩机高压过高怎么解决
冷库压缩机的压力一般是多少
冰柜压缩机高压管不热
冷库压缩机压力表怎么看
压缩机高压管不热
冷库压缩机机头结霜怎么处理
冷库压缩机不启动原因
压缩机高压不热是什么问题