①电源线路故障故障分析
:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冷库
维修手动启动,自动不启动是什么
原因
?
答:
①电源线路故障故障分析
:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冷库
建造压缩机出现故障是什么
原因
?怎么解决
答:
(1)吸气压力过低
,低于压力继电器的低压下限值;(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;(3)油压过低,油压继电器动作继电;(4)
电动机过载,热继电器动作继电
;2.压缩机在运转中突然停机的排除方法:(1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;(2)检查冷凝器的冷却...
冷库
制冷机不起动什么
原因
答:
1、电气线路故障、熔丝熔断、热继电器动作
。2、
电动机绕组烧毁或匝间短路
。3、活塞卡住或抱轴。4、压力继电气动作。处理方法:1、找出断电的原因,热熔丝复位按钮。2、测量各项电阻及绝缘电阻,修理电机。3、打开机盖、检查修理。4、检查油压、温度、压力继电器,找出故障。
冻库
制冷自动不能启动?
答:
根据你的描述,我认为冷库机组如果可以手动正常运行,
但不能正常自动启动的主要原因应该是控制系统故障吧
,包括温度控制系统,比如感温探头移位或者灵敏度不够,等等。还有就是要检查一下压缩机组启动电流的大小是否正常。谢谢你的理解和支持!
冷库
机组开了 但是不启动是怎么回事啊 怎么弄啊
答:
不启动,一般先从电源线路上查找,
如电源熔断器熔断或接线松脱、断线造成缺相,或电源电压过低等
。排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动,时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换适当容量熔断器。当电动机绕组烧毁...
我的
冷库
为什么开关打开了,机组不启动
答:
这种情况一般有2种可能:一、压力报警,你把压保恢复下看能不能自动运行,如果能运行,则要检查下设备是否有以下情况,1。室外机冷凝器翅片太脏,换热效果不好,2.设备缺氟。3室内机结霜严重;二、压缩机过载保护器(在接触器底下)保护,按下RESET,看是否能恢复,如果恢复后再次保护,有可能是压缩机...
三相
冷库
压缩机不启动是怎么回事?
答:
你好:1,三相压缩机不启动,首先检查【电源电压】是不是缺相;2,然后检查【温度控制】电路(包括感温包)和【启动电路】(比如交流接触器电路)。3,还应该检查【保护电路(过热保护器,热继电器等等)】。
冷库
压缩机故障的几个
原因
答:
压力控制器故障故障分析
:压力控制器压力值调节不当或压力控制器内的弹簧及其他部件出现故障时,造成在正常压力范围内,压力控制器动作,常闭触点断开,压缩机无法启动。排除方法:可拆开盒盖看其触点是否能吸合,也可用万用表测试是否导通。人工复位后压缩机仍不能启动时应进一步检查系统的压力是否过高或过低...
温度太低
冷库
机组压缩机不启动怎么办
答:
1.
冷库
压缩机不启动不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差。检查出故障
原因
更换故障件后可正常开机。2.导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩
机的
接线桩头是否有正常的供电电压,供电电压正常,检查冷库压缩机短路、卡缸等故障...