99问答网
所有问题
当前搜索:
伺服驱动器与plc的连接方法
伺服
电机如何接入
plc控制
?
答:
方式1,
若PLC信号为差分方式输出,则可以使用方式1,其优点信号抗干扰能力强,可进行远距离传输
。若驱动器与PLC之间的距离较远,则推荐使用此种方式。方式2,PLC侧采用漏型输出。日系PLC多采用此种方式接线,如三菱。方式3,PLC侧采用源型输出。欧系PLC多采用此种方式接线,如西门子。
PLC与伺服驱动器的
链接问题
答:
1PG定位模块和伺服驱动选择脉冲+方向模式:fp接cp-,cp+接1PGcom0 rp接dir-,dir+接1PGcom0
1PG定位模块和伺服驱动选择cw+ccw差分模式:FX1N_1PG:fp接cp-;rp接dir-;当外接电源是5v时,vl接fp0和rp0,同时fp0接cp+,rp0接dir+ 当外接电源是24v时,vh接fp0接rp0,同时fp0接cp+,rp0接di...
伺服驱动器
如何
接plc
?
答:
接线方法有两种:
1、专用的plc定位控制模块,可直接接线
。2、脉冲5V信号转换成DC24信号,然后接到plc高速输入端口。
急求程序!
plc和伺服驱动器
如何实现同步控制(s7-200plc、两台伺服电机...
答:
伺服电机要脉冲控制的。PLC发脉冲,通过驱动器的上位机线传送到驱动器,然后驱动器使伺服电机动作
。每台伺服最少需要接四根线:正负电源,脉冲,方向。这样基本就可以了。具体的在这里讲不清楚,你可以看西门子的编程手册和伺服的手册
plc
怎么
连接和
控制
伺服
电机?
答:
plc连接
和控制
伺服
电机通过专用的数据线,就可以将他们有机的联系起来,构成一套比较完整的自动化控制系统,其连接顺序如图所示:
PLC
:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种...
西门子
PLC与伺服驱动器
如何接线?
答:
CPU,接法为:
伺服
控制X4,4脚与41脚之间接+24V电源(41接+,7接-与说明书正好相反,需注意),29脚
接PLC
使能控制,+24V信号有效,X4的1,4接PLC脉冲控制信号,2,6接PLC方向控制信号,其中伺服控制
器的
PR007需要设定为“3“,其余与电机的接线照说明书接好即可以通过PLC正常控制电机运动。
PLC
如何与
伺服
通讯?
答:
PLC侧的轴控制模块或是PLC本身和伺服之间的指定端口进行常规接线,这样PLC发送信号
伺服驱动器
就可以接收到并做相应的运动。例如三菱
PLC与
伺服电机采用的是RS485通讯
方式
,由三菱PLC发送字符串控制电机运转是否可行,建议可以尝试使用无协议通信功能(RS指令)来实现
PLC和
伺服电机的全面通讯。
plc
怎么
连接和
控制
伺服
电机
答:
通过专用的数据线,可以将
plc和
控制伺服电机有机的联系起来,构成一套比较完整的自动化控制系统,其
连接
顺序如图所示:
伺服驱动器的
响应速度,转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行...
PLC与伺服驱动器
接线图
答:
1、在无报警的情况下,
伺服驱动器
接收到上位机的准备好信号,主电路开始上电。2、伺服驱动器主电路上电完成后,输出一个伺服准备好信号。3、上位机在接收到伺服准备好信号后,发出使能信号,启动。4、脉冲和方向就控制了电机转的圈数和方向。
三菱
plc和
松下
伺服驱动器
如何接线?
答:
三菱
PLC
和松下
伺服驱动器的
接线
方法
是将PLC主机上的脉冲输出通过集极输出与松下伺服驱动器的接收端
连接
。PILSH是脉冲,SIGNH是方向。如果Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下伺服驱动器是使用不了这几个接口的。因为PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2只收受差分信号,可以接受最高4MHz的脉冲信号,而PLC主机...