99问答网
所有问题
当前搜索:
互感器变比
电流
互感器变比
怎样计算?
答:
低压电流
互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电压
互感器
与电流互感器的
变比
怎样计算?
答:
电压
互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电流
互感器变比
的选择
答:
电流互感器在电路中充当“检测元件”。在现代社会人们的用电已经非常无处不在,但是对于大电流直接测量起来非常不方便,也很不安全。人们就开发了电流互感器作为人们的“眼睛”,随时监测着电路的电流,电路有无电流,电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流
互感器变比
的选择...
电流
互感器变比
答:
电流
互感器变比
就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器...
电压
互感器
和电流互感器的
变比
怎样计算
答:
电压
互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
电流
互感器
穿心两匝是多少倍的
变比
答:
电流互感器如果没有标注这个“穿心2匝”,那么
互感器变比
在单芯穿过时为100/5=20倍,也就是二次侧匝数为一次侧匝数(1匝)的20倍,即20匝。穿心2匝时,电流互感器变比为20/2=10倍。总之,无论如何不会出现40倍的道理,你的房东应该是一知半解,错误计算了。
电流
互感器变比
是多少?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流
互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流
互感器变比
是多少?
答:
