为什么变频器不能用漏电开关
变频器用什么
融断
开关
好?
漏电保护器
还是空开气开关?
答:
变频器不能用漏电开关,用空气开关比较好
。
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流
,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象.变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流...
变频器
能
不能
接
漏电保护器
?
答:
使用变频器不能选用漏电电流是30MA的漏电开关,漏电开关不能作为保护人身安全作用,
主要原因就是变频器存在漏电流,会导致变频器误动作
,如果一定要安装漏电开关,选用漏电电流100MA防止线路绝缘损坏发生火灾的。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变...
变频器
对
漏电开关
有干扰吗
答:
变频器
内部有大功率整流器件,在合闸瞬间容易产生不平衡电流导致
漏电开关
跳闸。
变频器
可以
用漏电保护器
吗?
答:
在使用
变频器
时,我们
不能使用漏电保护器
,这是变频器使用的一个非常重要的原则。为说明这个事情,我们要先明确漏电保护器的原理即零序电流为零。然而在使用变频器的时候,我们的零序电流是不可能为零的。变频器注意事项 变频器驱动三相交流电机长期低速运转时,建议选用变频电机。变频器驱动电机长期超过50HZ...
三相四线漏宝能接单相
变频器用
吗?
答:
不能!原因有二 1、漏电断路器必须与所处回路的线制一致 单相用电使用1P+N型 三相三线制使用3P型 三相四线制使用3P+N型,也就是常说的“4P”型 2、原则上来讲,
变频器
进线侧是
不能使用漏电
断路器的,因为变频器的输出波形并不是真正的正弦波,而是一组组的方波组成的可以近似看作是正弦波的PWM...
变频器
上面可以安装
漏电
保护装置吗?
答:
变频器
运行时,会产生露电流,故一般情况下不要在变频器输入端增加
漏电开关
,变频器输入端用塑壳断路器(空气开关)就可以。有些变频器的外壳是金属结构,所以一定要可靠接地,电机的地线也一定要接,否则有漏电现象。中源动力变频器专业生产厂家
有没有规定
变频
空调
不能用漏电保护器
答:
变频器的使用手册上是有的,
变频器不
适合加
漏电保护器
,因为变频器本身就存在较大的泄漏电流,即使要用变频器的话,也要用那种电流敏感值200mA及其以上的。
使用变频器
后
漏电保护器
跳闸
答:
变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而
漏电保护器
主要检测电流
不
平衡。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。
使用变频器
的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的...
变频器电源接在
漏电开关
上端头
为什么变频器
一启动就跳闸?
答:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的漏电流,这就是
为什么变频器
使用手册上不推荐在变频器的电源侧
使用漏电保护器
的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
变频器
的上一级电源
为什么
最好选择
不
带
漏电
保护
开关
答:
原理上就会导致漏电流过大,如果装了就会频繁跳闸,因此,前端不适合装漏电保护开关。变频器是有感应电的,感应电是不通过零线流回去的,也就是说,感应电其实也 可以算作是漏电流的,
漏电开关
的动作电流一般就是30ma,感应电很容易就超 标了,漏电开关也就动作了 1、如果
变频器不