答:
为了检测和
保护
电力
系统
中出现的
零序电流
故障。在电力系统中,上级站
中性点不接地
是为了防止单相接地故障时形成的零序电流流入地。而下级站的零流保护是为了检测和保护电力系统中出现的零序电流故障。这些故障是由于线路绝缘损坏、设备故障、接地故障等原因造成的。当下级站检测到零序电流超过设定值时,会及时...
中性点不接地系统零序电流保护
动作跳闸说明线路有接地故障吗?_百度...
答:
零序电流保护
动作跳闸常规说明线路有接地故障。但是,
中性点不接地系统
在接地故障时可带故障运行1-2小时,在这种中性点不接地的方式下,一般线路
零序保护
是关闭的,更不会跳闸。在中性点经消弧线圈接地时,也是一样的。当中性点经小电阻或直接接地时,零序保护才起用。接地故障时会跳闸。你可以看一下开关...
为什么
中性点不接地
装设零序电压
保护
?故障点处零序电压最高?
零序电流
...
答:
中性点不接地系统
又称为小电流接地系统,发生单相接地故障时,零序电流非常小,一般的保护装置是感应不到的,故也不设置
零序电流保护
,但零序电压会有明显变化,装设零序电压保护就是来反映单相接地故障或PT自身熔断器故障的。单相接地时,零序电压等于故障相电压,但方向相反。零序电压是通过矢量和计算出来的...
中性点不接地
的10KV线路发生单相接地时,
零序电流保护
不会发信号,为什么...
答:
因为
中性点不接地系统
发生单相接地时,三相电压仍处于平衡状态,只是幅值增加了1.732倍,三相电流没有明显变化,流过零序线圈的电流非常小,只有几十到几百毫安,微机保护根本检测不到这个数值,所以不会监测到零序电流,保护自然不会启动。单相接地时,利用微机保护的
零序电流保护
是起不到作用的,这时候只...
中性点不接地系统
,是采用
零序保护
还是漏电保护?
答:
中性点接地系统当有漏电时一部分
电流
会通过漏电点—大地—
接地点
流回变压器破坏了检流线圈的电流平衡使漏保动作。
中性点不接地
的系统漏电时不能形成回路无法检测出漏电电流所以就失去作用了中线
点不接地系统
一般采用
接地保护
使单相漏电时的金属外壳与大地等电位人就不会触电了。漏电保护器:漏电保护器,简称...
中性点不接地系统
单相接地的
保护
方式
答:
(1)它是利用
中性点接地系统
的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN-C系统一般采用
零序电流保护
;(2)TN-C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备...
对于
中性点不接地系统零序电流
是怎么发挥作用的?
答:
零序电流
(单相接地故障电流)只作用于信号; 对于
中性点接地系统
: 零序电流(单相接地故障电流)作用于跳闸一般系统的单相短路保护是利用过
电流保护
实现的,当过电流保护的灵敏度不够的时候才考虑采用零序互感器
...我想问一下什么情况下中压柜才需要
零序保护
,还有这个零序保护具体该...
答:
1、过去的中压系统(如10kV系统)是
中性点不接地系统
,在这种系统中,是允许单相接地短时运行的,不要求瞬间跳闸,所以主保护是防止二相短路,这个开关柜的主保护就是过
电流保护
,不是
零序保护
,所以是不装设
零序电流
互感器,不装设零序保护的;2、由于中压系统采用的电缆越来越多,接地电容电流到了不...
有关
中性点不接地系统
的
零序保护
答:
当然,定值差很大了;
中性点
若
不接地
,单相接地产生的
接地电流
实际就是接地电容电流,这个值一般不大,与出线的数量、种类、截面、长度等有关;而中性点直接接地,单相接地产生的接地电流实际就是单相短路电流,这个值会很大;
配电变压器
中性点不接地
,用户怎么做漏电
保护
答:
配电变压器
中性点不接地系统
中不能使用漏电
保护
器,因为中性点不接地,漏电
电流
没有回路形成,漏电保护是靠经过检流线圈的导线中的电流矢量和是否等于零来判断是否漏电 原理如图:漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作。从而切断电源...