...金属性
两相
接地故障时,故障点健全相的
对地电压
为正常相电压的1.5倍...
答:
因为健全相对
中性点
的电压为相电压,且故障
两相
的电压同为零,即对中性点的电压相位幅值相等,可以得出故障相对中性点电压幅值为健全相对中性点电压的一半,相位相反。以故障相对
地电压
为零为基准,进一步可以得出健全相对地为一倍半的相电压。\r\n假设BC
短路
,示意图如下\r\nB←|—→A\r\nC←|\r\n...
...两相接地有零序
电压
,无零序电流,那为什么
两相短路
没有零序电压呢...
答:
那是因为零序
电压
只能存在于相电压中(相对地的电压)
中性点
不接地系统
两相短路
不存在相对地的电压所以没有零序电压,而零序电流只有在中性点接地系统中才有可能出现(三相短路不会有零序电流)
发电机
中性点
PT作用
答:
1、发电机的中性点不接地,则在其中性点接PT,可以反映发电机单相对地
短路
故障。当发生单相接地故障时,发电机
中性点对地电压
由零变为相电压,此时PT二次侧能够出现100V的动作电压去驱动相应保护动作于报警或跳闸。2、对于中性点直接接地的发电机,其中性点上一般不接PT,因为中性点接至地,PT二次侧...
短路
发生的原因有哪些?如何预防短路的发生?
答:
两相
接地
短路
。两相接地短路发生在任意两相电源与中性线之间。这通常是由于设备或线路的绝缘层损坏导致的两相接地短路。为了避免这种情况发生,可以采取以下预防措施:安装中性点保护开关:在三相四线电路的中性点处应安装中性点保护开关,以检测中性点电压是否发生变化。当中性点保护开关检测到
中性点电压对地
...
各种
短路
故障后,非故障相
电压
变化情况
答:
单相接地短路,故障相
电压
为零,非故障相电压升高为线电压(
中性点
不接地系统);
两相短路
,非故障相电压保持断路前电压不变,故障相电压相等且为非故障相电压的一半且方向相反;两相短路接地,非故障相电压升高为1.5倍相电压(中性点不接地系统)...
为什么
中性点
不接地系统,发生金属性
两相
接地故障时,故障点健全相对地电...
答:
1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以其他
两相对于
此相的
电压
仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源
对地
也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有一相接地,因为中心点...
小电流接地系统
两相短路
有零序
电压
吗
答:
如果小电流接地系统
两相短路
,也是会有产生零序
电压
的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指
中性点
不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某...
什么是
两相
一地供电
答:
两相
一地供电系统主要是出现在国家资源短缺的年代,可以节省一条相线的材料。具体原理:咱们都知道三相供电,到用户端时变压器一般都采用△/Y接法。拿大家熟知的380V三相电来打比方,线间电压是380V,每相对中性点的电压为220V,如果中性点接地,则
中性点对地电压
为0,同样,每相对地的电压也为220V,...
...
中性点
不接地系统发生一相接地故障,长时间运行可能造成
两相短路
答:
可能造成
两相短路
,原因就是另外两相的电压升高。因为有些电力系统单相
对地
的绝缘就是按照相电压设计的,例如有些电力电缆相对低电压绝缘值,就是按照相电压的基准来考虑的。假设A相接地,那么B、C相对
地电压
升高为线电压,针对上述的系统,如果存在绝缘薄弱点的话,极有可能发展成为相间短路。对于电力电缆...
中性点
直接接地电网发生接地
短路
时,零序
电压
如何分布
答:
这个需要知道是发生的单相
对地短路
还是
两相
相间对地短路或者三相对地短路,理论上通常单相对地短路比较多。在中心点直接接地系统中,发生单相接地故障时,其中心
点电压
认为零,这是因为其中心点被固定在大地的电位上,大地的容量无穷大,所以中心点电压不受影响,故障相在故障点因为接地,所以在故障点附近的...