该情况是有的。
如果小电流接地系统两相短路,也是会有产生零序电压的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。
小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为小电流接地系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/GWG5WdKG4n13n135nG.html
相似回答
电力
系统
分析,
两相短路
可能会出现
零序电流吗
?
答:
两相短路
不会形成
零序电流
,因为即使两相短路,
两相电流
很大,但是三相电流的向量和还是等于零。只有
接地短路
才出现零序电流。而且只有在不对称故障中,才
有零序
,负序分量出现。其次,各个序分量相互独立。并且只有发生接地故障时,才有零序分量。 两相通用型变频器绝大多数是“交—直—交”...
电力
系统
分析,
两相短路
可能会出现
零序电流吗
答:
相间短路不会形成
零序电流
,因为即使
两相短路
,
两相电流
很大,但是三相电流的向量和还是等于零。只有
接地短路
才出现零序电流。电力
系统
中,所谓“短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的接通。在三相系统中短路的基本形式有:三相短路,两相短路,单相接地短路,
两相接地
短路...
两相短路
,
短路电流
中
含有
什么分量呢???
答:
只有正序分量。
规定如果abc三相电压相量相差120度,顺时针排序为正序,逆时针为负序,如果三相没有相位差则为零序
。只有在不对称故障中,才有零序,负序分量出现。其次,各个序分量相互独立。第三,只有发生接地故障时,才有零序分量。所以,两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。两相短路接地故障时,...
为什么
两相短路
没
有零序电流
?单相
接地
故障故障切除后仍存在零序...
答:
零序分量只有
接地
时才会产生 例如 单相接地故障 两项接地故障 。相见
短路
是没
有零序
分量的
什么时候会产生
零序电压
、
零序电流
,什么时候产生负序电流,如何产生的...
答:
负序电流在负载不平衡和相间
短路
时产生,相间短路其实也可以看成是一种严重的负载不平衡。零序电压在单相接地和
两相接地
时产生,在一相断线和两相断线时也会产生。
零序电流
同上,在不对称接地故障和非全相运行时产生。但是在非全相运行时,零序阻抗比较大一些,此时
有零序电压
,但是零序电流较小。所以在...
电力
系统
中在什么情况下会出现
零序电流
?
答:
电力
系统
中任一点发生单相或
两相
的
接地短路
故障时,系统中就会产生
零序电流
。此时,在接地故障点会出现一个
零序电压
,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时...
短路
时,
电流有
正序、负序和
零序吗
?
答:
(正常电流(理想情况):只有正序电流 单相
接地短路
:故障相正序、负序、
零序电流
相等 两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数
两相短路接地
:故障点正序、负序、零序电流均有 三相对称短路:只有正序 三相对称接地短路:有正序和零序 三相不对称短路:有正序和负序 三相不对称接地短路:有...
小电流接地系统
故障分析?
答:
但是,若一相发生接地,则其它
两相
对地
电压
升高为相电压的J3倍,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大,可能使其中的一相绝缘击穿而造成
两相接地短路
故障。因此,值班人员应迅速寻找接地点,并及时隔离。 当中性点非直接
接地系统
发生单相接地时,一般出现...
关于
接地
故障
零序电流
、
零序电压
的相位问题
答:
资料中说道,在中性点不
接地系统
中发生单相接地故障时,故障线路的
零序电流
滞后于
零序电压
90o;非故障线路的零序电流超前于零序电压90o。即故障线路与非故障线路的零序电流相差180o。... 资料中说道,在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障线路的零序电流滞后于零序电压90o;非故障线路的零序电流超前于零序电压90o...