99问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房室内喷淋水池容积
3个
2300平方
的单层
丙类厂房
设计消防
水池
多少立方
答:
提供的信息不全,
室内外消火栓水量至少486立方
,丙类可能需要设自动喷淋,增加至少108立方。
丙类厂房
5324平方米需要多大的消防
水池
?
答:
室内144m³,室外按照30L/s计算216m³,
喷淋是108m³不计算补水的话,468立方米的水池
1600平米的木器加工厂需多少立方的消防
水池
?
答:
根据规定的计算出来的消防水池有效容积为468立方
。根据规范要求的建筑面积1600平米的木器加工厂属于丙类,层高按照3.6m考虑,立方体积为5760立方,按照规定的是室外消防用水量25l/s,室内消防用水量20l/s,根据规范规定的单层建筑面积1500平米以上或者总的建筑面积3000平米以上的,需要设置自动喷淋,建筑面积1...
工地消防
水池容积
如何确定
答:
需要的灭火时间和需要灭火的水量,丁
类厂房室内
10升每秒,
丙类
15-20升每秒,乙类25-30升每秒,甲类35-40升每秒,一般市内1.5小时(15分钟消防车程),市郊较远2-2.5小时(20-40分钟消防车程),城区外较远3小时(1小时以上消防车程),用流量乘以3600折合小时,再乘以小时数即是 ...
5千平米的
厂房
按装消防栓需配多大的消防
水池
?
答:
这个如果是丙类的室内15l/s的,室外根据体积是25-30l/s流量的,
这个总的需要144*3=432-530立方的
,如果是丁戊类的是288立方就可以的。
消防
水池
大小怎么确定一个仓储
厂房
一万多平米,还有
答:
不小于500--600m3.参考资料如下: 8.6.2 消防
水池
应符合下列规定: 1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效
容量
应满足在火灾延续时间
内室内
消防用水量的要求.当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之...
8-12m的
丙类厂房
可以采用消防炮吗
答:
消防
水池容量
V﹦(室外消防用水量+
室内
消防用水量)×火灾延续时间+自动喷水灭火系统用水量×自动喷水灭火系统火灾延续时间。(五)防排烟系统 依据《建筑设计防火规范》的规定,
丙类厂房
中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘3m×2m的窗...
戊
类厂房
消防设计要求需
水池
吗
答:
不需要。
丙类
及以上的需要设置消防
水池
,丁戊类不需要。厂房消防标准 一、工业厂房设计必须贯彻执行国家的有关方针政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。二、
厂房室内
消防消火栓给水系统的消防用水量不应小于10升/秒,每股水量不应少于5升/秒;消火栓的栓口直径...
7000平方米
丙类
楼房需要多少立方室外消防池?
答:
一般来说,确定室外消防
水池
的
容积
,先需要看室外设了多上个室外消火栓,每个消火栓的的流量是10-15l/s、
丙类厂房
的火灾延续时间为2h,可以得到容积。然后和最小需配容积比较,取大值。还有,还要考虑市政消火栓是否可以补水,如果有水池就不用那么大。
丙类厂房
消防用水时间
答:
三小时。
丙类厂房
是火灾危险性分类中的一种,丙类厂的
水池
供水时间是三小时,如果厂房生产中使用或产生的物质如下,闪点大于等于60度的液体,可燃固体,则该厂房火灾危险性为丙类厂房。