99问答网
所有问题
当前搜索:
三菱电梯调试说明书
三菱电梯
凌云2门机皮带松紧怎么调
答:
SET1 6,SET0 2: 功能:学习空载NL,
电梯
位于井道中部 SET1 6,SET0 3: 功能:学习半载BL,电梯位于井道中部ELENO:梯号设定三、相关
调试
:1、磁极位置测定 1)将电梯移动到顶层的下一层(HAND 检修) 2)将P1 板上的“SET1”调到“0”,“SET0”调到“D” 3)将P1 板上的“SW1”按到“↓”直道7 段码显示...
如何在
三菱电梯
上设置速度???
答:
按住SET保存键即可设置成功。按住SET保存键,屏幕上DATA:00001PW00000变成DATA:00001RW00000,此时可以松开按键,门机关门到位之后延时2秒开始向开门方向运动,开门到位之后,门宽测定完成。运行速度过慢(A),开关门高速段设置过低(增大F0708/F0702)(B)启动或者减速时间设置过小(F0905/F0901)。...
三菱电梯
凌云3外呼E怎样
调试
答:
set1调到6,set0调到7,swe往下按一下,显示口丨d,sWe1,sWe2,同时往上按一下,口1d闪烁后,显示13,5O,53,后显示口1d,sw1调回O,sWo调到8,sWe1往下接一下,就可以了
三菱电梯
怎么使用状态显示功能?
答:
调到需要进入的状态号后,按下SET键即可进入该状态。同时按下三个按钮或者任意两个按钮,操作无效,操作人员在完成一次小键盘操作后,一定要调回到MODE 0 SET状态才能离开。状态号及功能:MODE 0 SET 是缺省模式,显示楼层,设为此模式可以清除其他模式的设定。MODE 1 SET
电梯
状态显示模式,在此状态下可以...
三菱电梯
按键功能介绍?
答:
DCV-主回路电解电容充电时发光管点亮 DN-下行方向时点亮 29#-当安全回路正常时发光二极管点亮 89#-自动或手动 中,且安全回路正常时发光二极管点亮 DWDT-在crcpu正常时点亮 CWDT-在cc-cpu正常时点亮 DZ#-当
电梯
在门区时发光二极管点亮21#-有开门指令时点亮 22#-有关门指令是点亮 MNT-当r/m/wen...
三菱
type快车
调试
如何调
答:
(学习方法见F50
说明书
)自学习完成以后,就可对
电梯
进行快车试运行,这时不要理会电梯是否平层,只要每次换速能停在门区内,正常开门即可。如果冲层,可能是爬行速度过高,这时可适当降低爬行速度,如果换速没有半米多的爬行过程,说明运行速度过快,这时可降低稳速段的速度,即能看到明显的加速、稳速、...
三菱电梯
称重传感器怎么调
答:
1、空载(在轿厢内设定)轿厢空载,在首层设定SET1调0,SET0调2,按下SW12s,在顶层开
电梯
,慢车从首层开至最顶层,显示楼层,表示空载成功退出。2、半载(在轿厢内设定)轿厢内载入电梯额定载重50%,在首层设定SET1调0,SET0调3,按下SW12s,在顶层开电梯,慢车从首层开至最顶层,显示楼层,...
三菱电梯
GPS---CR的的空载和满载怎么调
答:
1.MON 打向1 显示轿厢位置,开到井道中间,七段数码显示器显示 0 2.MON 打向5 3.FWR/MNT 开关打向 FWR 4.LD0/LD1在中间时显示的是当前空载值。然后将 LD0/LD1 向 LD0方向按下三秒后松开,七段数码显示器闪烁后 停止闪烁---空载写入成功 5.将 LD0/LD1 向 LD1方向按下三秒后松开,...
三菱电梯
井道自学方法?
答:
三菱电梯
井道自学方法如下:1、首先,要进入电梯的控制箱,找到主板。2、找到主板上面的“井道自学”按键。3、按下“井道自学”按键,会出现一个LED指示灯。4、等待一段时间,直到LED指示灯变成绿色。5、井道自学完成后,LED指示灯会变成白色。6、操作完成后,记得关闭控制箱。三菱电梯井道的
调试
井道...
三菱电梯
VFGL的称重怎么写人p1板
答:
三菱
LEHY-Ⅱ
调试说明
---称重装置的调整 A、空载 NL写入 1)
电梯
位于井道中部,且空载 2)将 P1 板上SET1→“6”,SET0→“2” 3)将 P1 板上的“ SW1”按到“↓”侧,7 段码显示当前值并闪烁,写完后自动退出SET 模式