99问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机起动电流是运行电流的几倍
三相电动机起动电流是
额定
电流的几倍
?
答:
电机启动电流一般是额定电流的4-7倍
,启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量。1、国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。2、常见的交流电机的启动方法有直接...
三相电机启动电流
瞬时是正常
的多少倍
?正常值是额定电流吗?
答:
1、三相电动机启动时的瞬时启动电流是电机额定电流的5-7倍
,如果电机质量不好,甚至有到10倍的;2、电机的正常运行电流并一定是电机的额定电流,由于选择电机容量往往大于需要的机械驱动容量,所以电机正常运行时的电流往往小于其电机额定电流。而电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,而不是其运行电流的5...
三相
异步
电动机
,的
启动电流
约是额定
电流的几倍
?!、谢谢!
答:
三相异步电动机分鼠笼式和绕线式起动时分重载、轻载、空载起动绕线式电机轻载起动,
一般是额定电流的2~4倍
,起动时间是8~15秒鼠龙式电机起动,一般是额定的电流的4~8倍,起动时间为15~20秒如果低压电机,4KW以上使用,使用星三角起动,起动电流应该小根号3分之一被点。有些高压电机使用串电抗器起...
启动电流是运行电流的几倍
答:
三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍
,但是不是绝对的。不过一般要求电机的起动电流不能超过其额定电流的2~5倍。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。直流电动机的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra...
三相电机起动电流
比额定电流大
多少倍
?
答:
三相电机起动电流是
额定
电流的
5~7倍,这是电机的一项性能指标,其倍数与电机的大小、极数有关。
三相电动机起动电流是
额定
电流的几倍
?
答:
这个是要根据你电机所带负载而定的。它分为;4、7、12、20
倍
(直接启动)。如果电机是轻载启动,
启动电流是
额定电流和4倍左右。是一般重载电流就是7-10倍了,如果是很重的负载,就是12-20倍了。如水泵一般就是很重的负载启动,电流可以达到电机额定
电流的
12倍以上的。空压机
电机启动电流
一般就是...
三相电机启动
时
电流是
额定
电流的
4到7倍 远远超过空气开关上面的脱扣电流...
答:
三相电机启动
时
电流是
额定
电流的
4到7倍,在启动的时候不会跳闸,原因是:常见的空气开关,执行的标准是GB10963。当脱扣等级为C时,5倍额定电流不动作,10倍额定电流动作。在GB 10963.中,瞬动保护的电流整定范围分B、C、D三种特性:B特性为>3In~5In(含5In);C特性为>5In~10In(含10In);D...
三相
异步
电动机
全
启动为
额定
电流的几倍
?
答:
电动机
在启动瞬间的电流,比他正常运转时的额定电流要大5.5--7倍。如果
启动电流
过大,会引起电网电压急剧下降,还会影响
电机
本身的寿命和正常使用。
电动机的启动电流是
额定
电流的多少倍
?
答:
5 -7
倍
。具体与负载轻重有关,同时也与电网容量相关。如果电网容量小,
启动
时电压下降
电流
会减小但启动时间增长。
2.2kw
三相
440v
电动机启动电流是多少
,应用多大容量的开关?
答:
440v/2.2kw
三相电动机
的运行电流是4A,而
启动电流是运行电流的
4~7倍(视负载轻重)这个没有标准统一。启动开关可在16~28A之间选用为保险一些32A~40A的开关均可。而440v2.2kw
电动机电流
计算公式如下;2200/1.732X440X0.85X0,85=4A,2200是电动机额定功率1.732是根号3,440是电压,二个0.85一个...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电动机启动电流
三相异步电动机启动电流
三相电机启动电流多大
15千瓦电机电流是多少
三相电电机反转怎么接
3kw电机启动电流多大
电机启动电流怎么计算
电机启动电流计算
三相电机的接法