99问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器的额定电压和额定电流
一台
三相
电力
变压器
铭牌
的额定电压
指___电压,
额定电流
指___电流...
答:
一台
三相
电力
变压器
铭牌
的额定电压
指“线”电压,
额定电流
指“线”电流
三相变压器的额定电流
是多少安培?
答:
答:
额定
一次
电流
约2.9安,额定二次电流约72安。
三相变压器的额定电流
是指什么啊?
答:
额定电流(ratedcurrent),标在电器附件上的电流,或制造商规定,电器附件在规定条件下能承载的电流
。电气设备的额定电流是指在基准环境温度下,在额定电压工作条件下,发热不超过长期发热允许温度时所允许长期通过的最大电流。环境温度对长期允许通过的最大电流有很大的影响,由于设备安装位置的环境温度和基...
三相
电力
变压器额定电流
计算公式?
答:
从以下公式都可以导出电流1、欧姆定律:I=U/R U:电压,V;R:电阻,Ω;I:电流,A
;2、全电路欧姆定律:I=E/(R+r)I:电流,A;E:电源电动势,V;r:电源内阻,Ω;R:负载电阻,Ω 3、并联电路,总电流等于各个电阻上电流之和 I=I1+I2+…In 4、串联电路,总电流与各电流相等 I...
三相变压器的额定电压
、
额定电流
是相值还是线值?额定功率为何不_百度知 ...
答:
线值。
三相变压器的额定电压和额定电流通常指的是线值(即线电压和线电流)
,不是相值,这是在三相电路中,电压和电流的传递是通过三条电源线完成的,因此额定值应该是表示每条线上的电压和电流大小。三相变压器是指具有三个相互独立的线圈组成的变压器,可以将高压电源转换为低压电源,或将低压电源转换为...
请问
变压器额定电流
是多少???
答:
解:令
三相变压器
额定容量S=1000kVA,单位kVA;一/二次
额定电压
U1/U2=10/0.4kV 根据S=√3UI,变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
三相变压器的额定电压
为10KV,额定容量为90000KVA,在110KVA侧的额定电 ...
答:
它的计算公式是 P(功率W)=√ ̄3×V×I×功率因数 那么I(A)=P(W)/√ ̄3×V×功率因数 它
的额定电流
为I(A)=90000000/1.732*110000*0.8=377.9A
三相变压器的额定电压
是指什么?
答:
三相变压器的额定
线电压=变压器的额定容量/(√3X额定线电流);如果是10/0.4kV,则高压
的额定电压
10kV低压的额定电压0.4kV;高压的
额定电流
:1000/10/1.732=57.7A;低压的额定电流:1000/0.4/1.732=1443A;以上是1000KVA变压器数据。变压器铭牌上的额定电压包括一次绕组的和二次绕组的额定电压两...
三相变压器额定电流
怎么算?
答:
三相变压器额定电流
的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器
额定电压
)。10KV变压器高压侧额定电流:Ⅰ=1250/(1.732x10)=72.17A
变压器的额定
容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计...
三相变压器的电流
如何算出来的呢?
答:
式中,
变压器额定
容量S,单位kVA;U1:一次侧
额定电压
;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧
额定电流
;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV
三相变压器
为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次侧电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
额定电压和额定容量
电容是什么元件电阻是什么元件
我国规定人体安全电压是多少
有功功率与无功功率的比值叫什么
三相变压器额定电压和额定电流是指
三相变压器的额定电流
三相变压器的额定电流是指
三相变压器额定电压是什么
三相变压器额定电压是指