万用表测地线零线为何通的
万用表测地线零线为何通的
呢?
答:
从变压器的中性点抽头,不接地的称为“中线”,接地的称为“零线”,
因为以大地的电位为零作为参照,所以称其为零线。零线与地线是相通的
。零线是从变压器的中性点抽头,地线是从埋入地下的接地点抽头,但是在实际使用时,三相五线制的线电压为380伏的线路中,零线跟地线是不通的,因为有单相220伏的设...
三箱380伏的电,在电箱处用
万用表
量到
零线
和
地线
之间是通路的,这个是正...
答:
这是正常的,因为民用380V电压源,电力变压器的中性的都会直接接地的,
也就是变压器的零线输出直接与地线连接
,所以测量是通的
请问
零线
跟
地线用万能表
来
测试
是
通的
正常吗?
答:
正常的,
因为电力变压器的中性点(零线输出端子)是接地的,所以地线和零线的是通的
,只有一些应急用电的特殊设备,为降低接地跳闸故障,变压器中性点不接地
...断电后,用
万用表测
得ABC三相都与
零线
和
地线
接通。通电后又正常,请问...
答:
断电后,用万用表测得ABC三相都与零线,
这是因为您用的是万用表的电阻档测量导通情况的
,这时火线和零线之间接有好多用电设备,您测得的就是这些用电设备的并联电阻,所以肯定是通的。零线和地线本身在变压器处或重复接地处接在一起,所以也是导通的。您测量的情况完成正常。
进户线中的
零线
和
地线用万用表检测
是相通的。正常吗?
答:
然而,如果你在家中使用的是三脚插孔,那么地线应该是空的,不与零线相连。这种情况下,零线和地线之间应该是断开的。如果你不确定你家里电路的布线情况,或者如果你怀疑电路有问题,最好找专业的电工检查。使用
万用表检测零线
和
地线的
连接情况只能提供有限的信息,不能替代专业的电气检查。
我是一名机电工,
为什么用万用表
电阻档去
测量零线
和
接地线
是
通的
答:
零线
和
接地线
本身就是
通的
,去仔细看看变压器的零线已经接地线了。
汽车电路中电源线
为什么用万用表测量
它可以和
地线
之间相通呢?_百度...
答:
插座里的
接地线
顾名思义也是接地线(保护接地),两者不能混呀,所以说当你用
万用表测量
的时候两根线是
通的
因为大地是个良好的导体。
地线
和
零线
、火线相通有两种情况: 1、地线与零线都是接在大地的,本来就是相通的; 2、有些家用电器、照明灯包等都在供电回路内,所以用万用表的校线档测量,就...
我是一名机电工,
为什么用万用表
电阻档去
测量零线
和
接地线
是
通的
?
答:
三线四线制系统原理一样,即便你自己打
接地线
,
零线
还是从变压器中性点引出的,中性点的线还是要埋在地下,大地就是一个导体,因此还是
通的
。组成结构:外护套 外护套又称之为保护护套,是电源线最外面的一层护套,这层外护套起着保护电源线的作用,外护套有着强大的特性,如耐高温、耐低温、抗自然...
零线
与
地线万用表测量
好像是
通的
是什么原因求高手
答:
正常现象。之所以叫做“
零线
”,就是因为它在供电变压器处
接地
了,对地电压才为“零”。如果
测量
电阻不通,表示线路存在故障,断线了。
零线
和
地线
怎么是
通的
,
万能表测
两线电阻是0
答:
现在的三相五线制的总
零线
是
接地的
,线路中不接地。保护零线(黄绿双色线)在变压器处接地,线路中重复接地,所以他们相通,不停电的情况只能测得零线火线的交流电压,对地绝缘是测得绝缘电阻,测电阻不能带电
测量
啊,同时还要断开负载(断开电器)否责火线经电器构成通路,测得绝缘电阻是电器的阻值,没有...