万用表测地线零线为何通的
万用表测地线零线为何通的
?
答:
零线
是从变压器的中性点抽头,
地线
是从埋入地下的
接地
点抽头,但是在实际使用时,三相五线制的线电压为380伏的线路中,零线跟地线是不
通的
,因为有单相220伏的设备,接通会跳闸。三相五线线电压220伏的线路中,因为工厂中零线是不
用
的,所以接线时,就把零线跟地线接在一起了。零线带电是没有良好接地...
...断电后,用
万用表测
得ABC三相都与
零线
和
地线
接通。通电后又正常,请问...
答:
断电后,用
万用表测
得ABC三相都与
零线
,这是因为您用的是万用表的电阻档测量导通情况的,这时火线和零线之间接有好多用电设备,您测得的就是这些用电设备的并联电阻,所以肯定是
通的
。零线和
地线
本身在变压器处或重复
接地
处接在一起,所以也是导通的。您测量的情况完成正常。
我是一名机电工,
为什么用万用表
电阻档去
测量零线
和
接地线
是
通的
?
答:
大多数地区采用三线五线制,三根火线一根
地线
一根
零线
。此时变压器中性点接地,从中性点引出的两根线就是地线和零线,本来就是
通的
。三线四线制系统原理一样,即便你自己打
接地线
,零线还是从变压器中性点引出的,中性点的线还是要埋在地下,大地就是一个导体,因此还是通的。
零线
与
地线用万用表
打是导通的,可以用不?
答:
这是正常现象,但是不可以用,如果精确
测量零线
与
地线
应有4-10欧以上的接地电阻。零线在配电箱或变压器端是
接地的
,所以测得零线与地线导通是正常的,但这并不意味零线和地线接的对。三相五线制中,零线和地线必须分别接,如果三相不平衡或其它用电器三相不平衡,受到导线内阻的影响,
零线的
电位会偏离地...
...轻钢龙骨吊顶支架安装好后用
万用表测
得与
零线通的
,请问这是正常的吗...
答:
中性线)在入户漏电开关后与
地线
是不能直接连通,比如轻钢龙骨吊顶支架打钻或其他原因导致连通就另当别论了 检查办法:松开总电箱处
零线
或地线(注意并非是切断开关),如果还是轻钢龙骨吊顶支架与零线通则属线路受损,不正常。按照规定配电地线按不应与建筑金属框架或铁质水管硬性连结并以此作为地线 ...
家里的
零线
和
地线
是应该相通的么?
为什么
我家的地线和零线相通?
答:
应该相通,住宅供电中,采用了TN-C-S接零保护系统,
零线
和
地线
在接地中性点处称PEN线,PEN线在总箱的进线侧进行了重复接地,就是PEN线再次与大地(接地装置)相连接,(总箱内有一块汇零铜排,PEN线和
接地装置的接地
干线均连接在上面)。从汇零排上又接出了工作零线和
接地线
,总箱就成了三相五线...
为什么测量
时火线,和
地线
是
通的
什么原因
答:
区分火线、零线、地线方法:1、从颜色上区分,按照国家规定,黄绿红为相线,蓝色线为零线,黄绿双色为地线。2、用电笔测量,电笔氖管亮说明是火线。3、
零线地线
都是不带电的,电笔一般无法区分,需要用
万用表测量
。测量方法,用一根导线和总
地线零线
短接,测量电阻。就可以判断零线地线了。万用表测量火线...
你好,我用
万用表测
火线与
地线零线
都通但送电正常
答:
要测这些线之间的通断吗?先断开电,并拔掉插座上的用电器,关掉灯等设备,这时测线路之间应该是断开的,不可能通。如果没有拔掉用电器,电路中有其他负载,这时
测量的
是负载的阻值,负载正常,送电当然就可以的。
在三相五线制供电系统
为什么零线
和
地线
通路 地线有电流吗?
答:
因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。3根相线加一根
地线
一根
零线
。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并
接地
,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。
拉下闸刀用
万用表
蜂鸣档
测量
插座的火线和
零线
是
通的
怎么回事?
答:
房间里的电源插座不止一个,可能有N个,必须把家里的所有电器统统从插座中拔下来,再把照明开关关闭,这样在
测量
电源线火、
地线
就不会是导通状态了,因为不这样处理一下,电源线在用电器的作用下,测量时会形成回路。