一送电西门子变频器就响了
新
变频器西门子
G120功率单元安装好送主电听到异响并伴有异味,请问是何...
答:
1、变频器电源电压太高
;2、变频器内部有异物,导致变频器内部短路;3、
电源线接反了
等等。
西门子变频器
削波器出问题会出现哪些报警?
答:
变频器通电报警,过一下就消失,
可能是由于上电初始化自检的原因哈
,也就是上电的时候变频器会自动检测一下端口是不是正常。在西门子,施耐德,ABB的变频器上都会出现这种情况。所以通常设计变频器进电源是不断的。 当然 如果一直报警都存在, 那就是
变频器自身有问题
了哈。
输出断线故障
。变频器内部的...
西门子
M440
变频器
运行五秒左右就F0002报警
答:
据我分析应该是母线电压检测回路电阻变值或者虚焊
,这种情况经常会引起过电压欠电压等故障并且随机性很大不一定什么时候报警。我是做维修的这种情况不少
变频器
在0速时为什么电机会有嗡嗡的声音?
答:
在调试一种丹佛斯的
变频器
时,在将变频器里的频率设为0,将变频器运行启动后,此时电机会有一种嗡嗡的声音,我去测量这个变频器输出端的电压为36V,此时电机确实并没有转。可以确定是频率已经设为0了,三相电机绕组都试了,电机没有问题。但是不知这种现象是否正常?咱们
西门子
的MM3、4变频器是否也会...
西门子
v20
变频器
报警代码f1过电流要怎么处理故障?
答:
没有使用过V20,但是如果报警“过电流”,先观察室一上电就报警,还是启动后报警。一上电就报警,
可能为驱动器传感器等硬件损坏
。启动后报警,先检查电机是否损坏,电机电缆有没有损坏,再检查机械部分是否存在故障,造成负载增大,电机过流。一. 基本概念 1.德国西门子股份公司是全球电子电气工程领域的...
怎样判断
西门子变频器
坏了?
答:
怎样判断
西门子变频器
坏了?
1
、
送电
给变频器,若是跳闸或者变频器不显示就是变频器坏了 2、可以送电,但是送电后没按启动,变频器显示故障代码,是为变频器坏了 3、送电后没启动显示一切正常,但是一给运行信号变频器立马报警,是为变频器坏了 希望能帮到你 ...
西门子
430
变频器
上
电就
现示F0001怎么外理?
答:
过流报警好。在上电的情况下就报警,有可能是电流检测线路有故障,可能性更大的是模块出现问题了。
西门子
MM440
变频器
22KW上
电就
出现F0001报警
答:
F0001为过流故障。
1
、看
变频器
的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子
440
变频器
(11KW)
一送电
报警F0022
答:
1
)负载突然变更或机械障碍 2)极短的斜坡上升时间 3)无传感器矢量控制闭环系统的不良最优化 4)安装了带有太小的电阻的不正确制动单元 你首先解除报警,然后将外部电缆断开看是否正常,排除
变频器
的可能性之后再看看是否是接地故障或是变频器参数设置的问题……逐一检查吧,我相信应该能解决的,多看看MM...
西门子变频器
430 11KW 上电启动不到一分钟就报警F0023 查了没有缺相
答:
检查电缆和电机,有条件的换跟电缆和电机试试。也可以先复位
变频器
,然后重新设定后先自整定,再通电工作,看下是不是还有这项报警。没有自整定过的,电机参数差值过大,也会出现这样的报警
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10