99问答网
所有问题
当前搜索:
一个热继电器和一个互感器
一个互感器
怎样和
热继电器
连接?
答:
1
.一相式接线该接线方式电流线圈通过的电流,反应—次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过 负荷保护装置之用2.两相V形接线该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两
继电器
接线。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量...
你好,我现在用一只jrs2
热继电器
,一只
互感器
,可以作继电保护吗?_百度知 ...
答:
可以用这种方式作热保护 通常是用在大功率的负载上 小功率就没有必要 另外 您使用这种保护控制方式 请注意几个问题
1
:电流
互感器
k2端一定要记得接地,很重要的安全保障 2:电流互感器的变比要选好,不要10A 的1次电流也选个100/5的,这样很难
与热继电器
匹配 3 : 选用热继电器时您必须要先算好...
电流
互感器与热继电器
怎么接线
答:
1、
热继电器
是三相的,连接三根火线。三根火线分别穿过三个电流
互感器
。 电流表只有
一个
,需要一个切换开关,降三个电流互感器的二次绕组任意一个与电流表连接。 注意未连接电流表的互感器二次绕组一定要短路;2、电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。所以和...
一个
电流
互感器
一只表一只
热继电器
如何接线
答:
1
电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。所以和
热继电器
应该无关。2电流表精度低,可以串入符合要求的小电阻,可能你指电流表。3大电流保护,可以利用电流
互感器
二次电流使热继电器动作,作为继电保护。4电流互感器次级不能开路,否则产生高压 你说的是否为继电...
我有个90KW6级电机,我用小
热继电器和互感器
来保护,但不知道怎么计算电流...
答:
90KW大约180A电流,你可以选用250/5的电流
互感器
,
热继电器
选用JR36-20 3.2-5A可调范围的。电流互感器二次电流最大是5A,因而选用JR36-20 3.2-5A热继电器。
用电流
互感器
和
热继电器
保护大电机是否可靠?
答:
不可靠。因为
热继电器
只能起过负荷保护,而且经过电流
互感器
再到热继电器,热惯性的因素,使保护更不可靠。
一个
电机需要保护的项目比较多,比如缺相、过电流,最好用电机综合保护器。
热继电器与
电流
互感器
如何取值
答:
他
有一个
比值,比如300/5,你将整定值调整到5A,用
热继电器
整定值×变比就是实际整电流。比如热继电器调整到4.5则4.5×60=270A整电流就是270A,通常是调整到电机额定电流的110
大电机如何用
互感器
接
热继电器
起到过载保护作用?还有热继电器如何选配...
答:
如果你的电机额流是300A,那么你应该选用350/5的电流
互感器
,而你的
热继电器
应该选用范围3-6A,因为一次侧电流是70时,你的二次侧是1A,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定,比如你测得电机实际电流是250A,那么你把继电器整点为3.8A,这样就能起到热继电器的作用了。
大功率电机经
互感器
接
热继电器
答:
将每一
互感器
次级的两个接线桩
与热继电器
的对应相热元件的两个接线桩分别相连就行。不过提醒一下:两组热元件的热继电器起不到很好的缺相保护功能。能用!但读数不准,须乘以3/4,与某一组热元件串联起来就行。
3个电流
互感器一个热继电器一个
电流表怎么接
答:
电流表
与热继电器
任意
一个
线端串联。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1个热继电器一1个互感器接线
三相热继电器和一个互感器
两只电流互感器的热保护电路
电流互感器接热继电器
互感器怎么串联热继电器
互感器怎么接热继电器
电流互感器热继电器接线图
热继电器配电流互感怎么接线
热继电器和互感器怎么算电流