变压器并联运行负荷分配不均时有什么危害

如题所述

第1个回答  2019-12-10
2台变压器并联运行,负荷分配与变压器阻抗电压成反比。当负荷分配不均时,阻抗小10%的变压器要多承担10%的负荷,这样会导致阻抗小的变压器先满载,甚至过载发热,严重不平衡时甚至烧毁。所以变压器并联运行,阻抗电压偏差不允许大于10%。